主梁为T梁桥梁加宽的几个问题探讨

huhu9808 发表于 2009-9-30 11:25:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近做一个桥梁加宽的方案,想和大家讨论一下:3 x( T7 o( M  T! h/ L
现状桥梁总长400m,跨径为11*16*2*40+9*16,引桥为普通T梁,主桥为预应力T梁,由于人车混行,现在在现状桥梁两侧,加宽3.5m左右作为非机动车道。
9 ~6 E+ c1 F5 ?7 _" i: X: V# w) Z想咨询一下大家:(1)加宽桥梁上部结构主桥选用预应力T梁,引桥用预应力空心板是否合理?0 o/ y" ~6 m" G; o: {
                            (2)下部结构能都用独柱墩吗?
1 S* q4 ?* b8 w7 k                            (3)新旧桥是否连接在一起?8 A" M- F) ]4 H7 L- Q+ B( e, G* I
欢迎大家发表各自的见解!
精彩评论倒序浏览

9184查看5评论

huhu9808 发表于 2009-10-9 14:12:19
怎么没人发表意见呢,都过节去了吗?
举报 回复
redflag 发表于 2009-10-10 10:17:36
看来这个桥有点历史了。0 z. d* d9 B- r
结构形式如楼主所说尽管设计上方便,但实际应用起来显得别扭,还是统一吧,毕竟新修的桥不要太惹眼;/ M, D) @( p. U, P8 A( W% T5 n7 _
下部结构用独柱墩或者矩形墩;
) h: a: l7 `! V) X9 U/ l5 d0 N3 j桥面的横向联系是很重要的问题,老桥建议去除铺装表层,待新桥架设完成后统一进行铺装,当然这样做也不是太完美;也有设纵向伸缩缝的,当然也可以考虑桥面板植筋固结。( ?7 d) ]) j5 l0 T% a/ g

. h9 P7 y' q/ `/ c- f实际上还有个问题需要考虑:布置相同跨径,墩台基础的横向是否与老桥有干扰。
举报 回复
zongxin 发表于 2010-9-15 09:50:22
结构保持一致,新拼的部分仅3.5米宽,建议还是和老桥连接起来,下构恐怕只能用独柱
举报 回复
ydcow 发表于 2012-9-6 09:16:48
这种加宽比较窄的,说不定加独柱还不满足桩间距呢
举报 回复
cjh500 发表于 2013-3-7 08:47:22
最后楼主是怎么做的那?弄出来,让大家参考!