请教钢管拱的规范问题

人靠衣装马... 发表于 2009-9-28 09:59:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
目前钢管混凝土桥的计算中好像没有确定的规范,我在计算中采用的三种规范,如下:cecs 90(建标),公路钢管混凝土桥梁设计与施工指南(四川省院编),钢管混凝土拱桥设计规范校审稿,对比了下发现主要是承载能力的计算上分歧很大,公式方面前两个规范相似,都是把强度和稳定合二为一,作为偏压构件计算,相似于钢筋混凝土的偏压公式。后面那个校审稿公式就完全不一样了,分别计算强度和稳定,而且公式比较令人费解,不知道有对比过的没有,能否给予指点,谢谢
精彩评论倒序浏览

5542查看3评论

钢管拱 发表于 2009-9-28 10:36:57
校审稿我没有见过,前几年设计的钢管拱都是按照CECS进行拱肋的强度计算。钢管混凝土构件本身失稳很不容易,桥梁整体稳定可通过有限元求解。
举报 回复
人靠衣装马... 发表于 2009-9-28 10:48:21
说到稳定性,我又有个问题了,呵呵,请指教
/ `+ D$ E" k8 H0 `. r当整体建立模型时,吊索用的只受拉桁架单元( @$ A! U& R) s" I* }; [
用midas计算的时候,屈曲计算不能进行* h  I2 u; N5 v1 ]
必须改成桁架单元,才能分析& t1 w4 u* {, `# h, S
但个人认为桁架单元可以受压了,与实际情况不符" t9 ]1 v! X- E( {$ o
不知道兄台如何解决的,谢谢
举报 回复
桥梁大师... 发表于 2009-10-4 09:21:39
{:3_53:}只受拉桁架单元与桁架单元的确有能否被压的区别2 s" m' n' B. ?# C: q* N
但是其刚度甚小
& [7 v- ?$ d6 R7 X0 l+ K2 M, i对整体结构的影响不大
& v: D' L; z0 d5 `# S$ C; f可以忽略
0 ~  x, Z1 p  ^4 T' `用桁架单元来计算屈曲没有问题
" Y) S$ @% X5 e不信可以用ANSYS建这两种模型来试试