嵌岩桩基计算几点疑问

cheng-g 发表于 2009-8-31 09:43:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁桩基设计中:对上面覆盖层仅2-5米,下层为弱风化砂岩的桩基,如何处理?+ Q/ U0 _' M  G. ]0 y6 _; U
1、水太深不能做扩基: C) l5 Y% y, a" k  _
2、计算入岩深度很小,取多少是经验值么,能否有最小桩长限制?
+ M" e' |* d* I- f. R( q: x+ ]3、桥梁通提示不能按弹性桩计算的话,又如何处理?; L5 T# D; S6 {1 ]6 E% @* o
5 q+ a% j" s. t6 O& Z% O# l
各位大虾谈谈心得啊
精彩评论倒序浏览

1.1万查看9评论

hzl520 发表于 2009-8-31 11:38:23
一般按照弹性桩设计!否则刚性桩的话你桩基很难计算过去!还有就是嵌岩深度用两种方法计算,一种是根据竖向力,第二种是根据弯矩,若刚性桩的话肯定是弯矩控制设计!而且算出来的结果还是很大的!

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
whzhang + 5

查看全部评分

举报 回复
cheng-g 发表于 2009-9-4 10:36:28
谢谢楼上
+ g5 A: J3 m" [5 G9 Y可计算出来的桩很短6~8m,感觉太短" s+ D8 W# M$ o, `6 }
有人提议嵌岩10倍D,施工难度是不是太大
举报 回复
bridge-s 发表于 2009-9-5 10:48:39
呵呵,可以在你计算出来的桩长基础上加2m长,作为保障
举报 回复
scl1985121... 发表于 2011-11-17 11:01:47
楼主,你这个最后怎么解决的?我也遇到同样的问题啊。。。。。。旁边有箱涵,不能做扩基,做桩基又提示不是弹性桩,不晓得如何是好
举报 回复
sukewin 发表于 2011-11-18 09:53:28
按刚性桩计算,无非就是嵌岩深度比一般桩的深点。
举报 回复
xuexz 发表于 2013-4-29 09:40:47
当桩长>2.5/,为弹性桩(式中为桩-土的变形系数),否则为刚性桩。我们控制最小桩长是按弹性桩和刚性桩的分界限(2.5/)来确定的。
举报 回复
liushui 发表于 2013-6-6 14:33:08
cheng-g 发表于 2009-9-4 10:36
7 A. [' V- G; P- \& W谢谢楼上6 o+ r2 f3 p* y! _8 c# R7 m) p- j
可计算出来的桩很短6~8m,感觉太短  u5 k1 Z. A( ?& @# Z
有人提议嵌岩10倍D,施工难度是不是太大

- y6 X0 [8 w8 f# K" a5 b3 x10倍桩径啊这个有点夸张吧,大概2~3倍差不多吧- @  U8 I: F% T, n( s
举报 回复
marsword 发表于 2013-6-6 16:58:54
桩身强度别忘记验算,对短桩来说可能是个控制因素。
" v$ w  U$ k  k# ~. |; a* F/ u进入持力层,参照建筑桩基,一般最小是全断面进入持力层1D。
举报 回复
zhanghj 发表于 2013-6-10 15:28:52
桩基础最小长度最好不要小于9米

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
whzhang + 5 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复