斜拉桥中通长预应力束怎么输入?

wangliang4... 发表于 2009-8-28 18:33:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位前辈,在利用midas建立斜拉桥模型中,通长预应力束怎么输入?由于施工图纸中没有给出通长预应力束的平弯和竖弯坐标,只有各个横断面图,没法向纵向预应力束一样输入,请前辈指教。
精彩评论倒序浏览

3034查看2评论

seulqs 发表于 2009-9-8 18:06:50
平弯一般不考虑。
纵弯没有半径,你直接拉折线吧,或者自己导个比较合适的圆曲线。设计单位也是根据折线(导线点坐标)导的圆曲线。
举报 回复
yuchunsong 发表于 2009-9-8 20:13:35
楼上说的对我有启发,钢筋输进去真是体力活,但也还是有技巧和规律可寻