箱梁腹板骨架钢筋高度变大

lanpade200... 发表于 2009-8-2 17:35:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
箱梁是曲线形式的,跨度(20+24+24+20),腹板骨架钢筋先在桥下焊接完毕,然后用吊车吊到梁上,在给腹板骨架套上箍筋时,发现有些部位的腹板骨架钢筋高度比刚焊好的尺寸差不多高了10cm,箍筋都套不进去,为什么腹板骨架钢筋高度发生了变化,是变形太大了?该怎么处理呢?
精彩评论倒序浏览

4557查看2评论

xuexz 发表于 2009-10-1 09:45:14
有可能是1.因起吊引起骨架变形。
         2.设计问题:因螺纹和光园钢筋外径是不一样的。
          3.施工误差。
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-4-26 12:26:53
做钢筋骨架,在平面上用大厚钢板精确放样定型,然后再焊接,如果不这样,肯定难以满足安装尺寸的。因为钢筋在焊接时有热胀冷缩的特性,一旦有点变形,对于骨架,就会放大这种变形。你的这种情况只能返工了,不要存在侥幸心里能过关。