HRB400钢筋在桥梁上面的应用。

qiaoge 发表于 2009-5-23 15:26:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
以前一直用HRB335钢筋,近年有很多设计在桩,柱上面用HRB400钢筋。
/ ?" ^) b5 f7 V9 C6 c5 F7 M+ C大家的设计习惯是怎么样,理论上HRB400钢筋节省,但是裂缝不好控制。
精彩评论倒序浏览

9821查看3评论

qiaoge 发表于 2009-5-23 15:30:58
别人的一些看法:
5 c1 V5 I) R0 w( d% R新规范提倡用高强度钢筋,主要是针对竖向受力构件。 4 s9 V3 q- ~! e8 q6 z
在抗震区上部结构全用HRB400筋最好,桩基或轴受压的构件不明显。+ t" s! F2 \5 R, z
市场价三级钢比二级钢贵100~200元。规范鼓励用三级钢,它优点很多了,看看《混规》后面的条文说明吧,至于缺点那就是加工强度高,但随着施工机械和工艺的提高,这些问题以经不是阻碍三级钢广泛应用的绊脚石了。% X# `& K$ [; H8 D( ?, L7 f* }
三级钢筋不脆,强度高不是因为含碳高。弯折性能比二级钢好。由于外型与二级钢相同,易混,不宜同时使用。
1 n- J* n. T3 v: a* Y2 Z% PHRB400钢筋比335钢筋强度大,用的钢筋相对少,但是钢筋表面没有多大的变化,也就是说单根钢筋的锚固强度没有多大变化,在结构构件比如梁柱中,在一定的荷载下,As减小,总的锚固能力下降了,在抗震的高粘应力区,钢筋和混凝土的共同作用相对比较差,可以说钢筋滑移的概率就相应变高,是偏危险的。
2 k1 I9 I# Z& R/ Z5 W  B& n% f4 r三级钢筋的锚固长度比二级的长!
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2009-12-1 21:31:02
我们这里的设计还是用HRB335.
1 x5 {. E- t: Q0 C3 D5 \/ o& V可能是习惯了
0 [  e; K2 Y* w+ T. y; @6 k二楼的介绍挺详细的
举报 回复
marsword 发表于 2013-6-18 10:06:20
qiaoge 发表于 2009-5-23 15:30
% e  d9 d/ D& A, L7 A别人的一些看法:
) p0 m; P  i7 ^  @/ g4 k% E新规范提倡用高强度钢筋,主要是针对竖向受力构件。 ) {7 f& h0 o' x6 J# ]$ ~% f) Z9 k
在抗震区上部结构全用HRB400筋最 ...

& h1 d& W" ~( {' p2 K, J1 v& k为什么桩基用三级钢不明显呢?! B( n' u. i8 `2 ?9 ^; u: t  |% g
我们很早就在桩基上用三级钢,像长江大桥上,两根并排三级钢束筋。
, D! s  T! @0 @; d# y水平力蛮大的,当时记得是用Response2000算的。
) V: W( E; ~6 P2 J" q1 {