请大家讨论一下桥梁桥墩计算的时候要注意什么,要计算些什么内容?. n' _. ~, W, j1 r
1.强度计算那是必不可少的;刚度计算是不是计算墩顶和桩顶位移就好了,计算中肯定遇到过麻烦吧?% A$ w! l) N' ?/ s+ _8 r" L
2.稳定计算应该分总体和局部吧?
' x( h: l, i# N! `  W& d! r0 P3.总体是不是用欧拉公式,对于下端为桩基础,上段为板式、盆式支座或者固结的墩计算长度取多少?
. G9 w" M; k; t$ P, u3 X4.局部稳定怎么算?用有限元软件进行分析时如何进行判定是否稳定?
. L5 X7 d: }& R7 o- k8 ~! B5.温度影响力如何进行考虑?风力?制动力?
: n7 k: N( \- @( }5 N3 r还要考虑其他因素吗?
精彩评论倒序浏览

1万查看8评论

fybwl 发表于 2006-7-31 12:46:57
带墩帽的桥墩,建整体模型来计算,桩基采用等刚度模拟,温度个人觉得取整体升降温就OK了。位移算出来和支左容许位移比较。其余参照规范实施。
举报 回复
ranshaokui 发表于 2006-11-21 17:05:35
能不能把墩顶位移验算说详细点:墩顶位移限值取多少?0.5倍根号L厘米吗?很多高桥墩控制不住呀!!!请高手指点
举报 回复
coolman327 发表于 2006-11-30 15:55:42
原帖由 ranshaokui 于 2006-11-21 17:05 发表
1 d; d# ~* ?2 k' S! _! x能不能把墩顶位移验算说详细点:墩顶位移限值取多少?0.5倍根号L厘米吗?很多高桥墩控制不住呀!!!请高手指点
9 s/ o; @+ ]" {
公路桥的桥墩一般为柔性墩,位移可以大于0.5倍根号L厘米。
举报 回复
独自等待... 发表于 2007-3-16 23:05:04
1,高墩采用刚构多好。桩顶位移6mm,大于6应降低m法计算中的m值。
; B6 J. V- j5 J9 l( A; E  L3 y2,稳定一般算分支点失稳,极值点失稳不太好计算,理论要求高,用到塑性理论了
1 l8 y3 M7 M6 Z( M. D7 C( j& r3,总体也不仅仅是欧拉公式,稳定计算中恒载一般也作稳定外荷载考虑的/ T9 k3 K' B3 a4 H, e- u( b' ^1 @
4,二次稳定midas,ansys均能作,判断失稳要求看材料参数的设置了
4 u. L  g% o7 C& j$ d( t2 v5,荷载均考虑。一般摩阻力控制设计。但是温度制动力分配仍达不到摩阻力时是否用摩阻控制一直没有明文规定

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
辉哥 + 3 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
xionghb001 发表于 2008-8-12 22:37:52
计算强度的时候要不要考虑温度、沉降的组合啊
举报 回复
ymqy 发表于 2009-3-21 14:27:00
希望管理员定期像这样提些专题出来大家讨论% u! O2 `+ ^; j3 K" c
大家也能很好的可以总结交流
举报 回复
llcipher 发表于 2009-4-7 02:07:02

RE: 桥墩计算的注意事项以及计算哪些内容?

带墩帽的桥墩,建整体模型来计算,桩基采用等刚度模拟,温度个人觉得取整体升降温就OK了。位移算出来和支左容许位移比较。其余参照规范实施。2 E# b& e1 Q4 b& Z6 M; c* t# \
fybwl 发表于 2006-7-31 12:46

' N: \3 A0 r9 Q" q5 r3 I承台刚度是用桥博算出来吗
举报 回复
wei3322 发表于 2009-4-7 10:42:55
《铁路桥涵设计规范》墩顶容许的纵向水平位移 为:5倍 L开方(mm),L以米为单位。9 v' z7 K$ K' C) n  v3 h: A) r
公路桥涵设计规范中无此限制。