箍筋下料长度的计算

zailushang 发表于 2009-4-20 18:04:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
箍筋下料长度的计算
箍筋下料长度的计算是钢筋工程中的一项重要工作,目前很多资料对其作了介绍,但基本上都是按旧施工规范的规定进行计算的,与现行 的施工规范不相符,应进行修改。' q* U& X% [$ q' ]" L, I! n3 k3 _4 @
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—1995)的有关规定,并在实际工程中进行了验证,其计算方法介绍如下。- o5 t# ~8 E7 S( j% F4 x
1.矩形箍筋下料长度计算公式
* Z0 |0 @0 t* R% a: M( s箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)
+ T( Z. O& a, z* q4 ~式中# b: p/ W/ ?5 ~
箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);
  h+ T' {1 e3 D& F$ z0 ^
外包宽度=b-2c+2d;
5 r: o4 b. Y+ l外包长度=h-2c+2d;
6 n. H! H- I8 b6 R7 wb×h=构件横截面宽×高;5 f; c; Z% N$ I) a1 s, t$ o2 b7 w
c——纵向钢筋的保护层厚度;
+ P- l  c5 t* d7 J+ Q# `6 w) @d——箍筋直径。
) }- o8 _: L& U箍筋调整值见表1。4 ~; Q# p: s# j1 E/ F7 l; \0 L
2.计算实例' T0 N# U$ M  a1 J5 {! v7 r) e
某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。! l7 Z1 {* {5 ]2 u
解:外包宽度= b-2c+2d
8 s& }" F) g8 R! m5 s=250-2×25+2×6=212(mm)
% |4 ]$ S1 r7 }' H7 o; S: u
外包长度=h-2c+2d
. i1 ?+ \( k- m* k" u& _=500-22×25+2×6=462(mm)
# D" F3 A) ]+ x# P/ ?- s
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值: h8 F$ w+ x  C% e9 E
=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)6 I# P* v! r" B: R  Q" r
=2(212+462)+110=1458(mm)) f" P' Y2 W2 r$ z0 A* h: N
≈1460(mm)(抗震箍)5 @2 {0 s! W% J/ y* k  {7 u- ~1 K$ v
(注:d为箍筋直径。)
箍筋下料长度的计算是钢筋工程中的一项重要工作,目前很多资料对其作了介绍,但基本上都是按旧施工规范的规定进行计算的,与现行 的施工规范不相符,应进行修改。依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—1995)的有关规定,并在实际工程中进行了验证,其计算方法介绍如下。 1.矩形箍筋下料长度计算公式箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)式中 箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);外包宽度=b-2c+2d;外包长度=h-2c+2d b×h=构件横截面宽×高; c——纵向钢筋的保护层厚度; d——箍筋直径。箍筋调整值见表1 2.计算实例某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。解:外包宽度= b-2c+2d =250-2×25+2×6=212mm)外包长度=h-2c+2d =500-22×25+2×6=462mm)箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 =2(外包宽度+外包长度)+110(调整值) =2212+462+110=1458mm ≈1460mm)(抗震箍)4 S/ W5 h( Q% s- {6 V2 [

9 H, ]) v4 d) X* } " ^9 a/ S( e# |+ p
。我们按照施工规范要求,结合生产实际,经多次验证得出一般情况下推筋下料长度计算公式: 箍筋下料长度=2(a+b)+14d(或28d)a、b—箍筋内皮之间 的长、宽尺寸;d—推筋直径14d—适用于非杭震要求的箍筋;公记一一适用于有杭震要求的挂筋