箍筋下料长度的计算是钢筋工程中的一项重要工作,目前很多资料对其作了介绍,但基本上都是按旧施工规范的规定进行计算的,与现行 的施工规范不相符,应进行修改。6 u( w/ p" Q- D2 U
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—1995)的有关规定,并在实际工程中进行了验证,其计算方法介绍如下。
9 C. v A; ~7 V5 G# m1.矩形箍筋下料长度计算公式
+ n" M/ u3 k' }& J# w7 |箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)
# R, } P4 V8 Y6 {式中& |5 r0 w7 R+ D4 E
箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);' _1 a9 t: }3 h* b/ ]
外包宽度=b-2c+2d;
/ G1 p+ U; p% G3 x外包长度=h-2c+2d;
. q( j6 D1 p5 Y+ F) k3 ib×h=构件横截面宽×高;
( Y9 A4 r% V. k, Qc——纵向钢筋的保护层厚度;% N" z! J- o! C+ N
d——箍筋直径。5 @) u0 m, h4 I7 m3 E" \% F6 r, p
箍筋调整值见表1。
! |$ k, W/ a0 B2.计算实例
2 [4 ]" ^4 m% _5 t* t某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。7 M5 T% a( D& M! G6 @9 `
解:外包宽度= b-2c+2d, {4 Q/ P* R% x0 `
=250-2×25+2×6=212(mm)/ Z; ~3 F5 _' X7 H
外包长度=h-2c+2d
0 X* }1 w+ T, {0 h=500-22×25+2×6=462(mm)
" r0 V Y: V0 ]8 Y0 n$ X Y箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值4 W2 h9 [7 j) ]) W* z
=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值) u0 d2 Y: j/ z
=2(212+462)+110=1458(mm)" Y% G$ w2 t0 D* F; {+ u: h
≈1460(mm)(抗震箍)3 k2 i* C" s/ A3 b% A7 _# s
(注:d为箍筋直径。)