多联连续梁在分联墩顶处箱梁的张拉空间设计

montagee 发表于 2010-3-19 20:05:20
内卡式千斤顶的参数见附件,但是最大使用不超过15.2-19!!!这可是设计者必备的资料!
举报 回复
samtion 发表于 2010-3-20 10:17:13
除了上述方法外,当张拉空间有限时,还有一种方法,就是分股张拉,就是把一束预应力分开几股进行张拉,这样张拉力就小了,所用的千斤挺型号也相应小了。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
ppp1234567 发表于 2010-3-21 22:01:41
感谢楼主分享这么好的经验,正需要这种资料
举报 回复
melody818 发表于 2010-3-26 15:36:18
貌似现在有把刚束锚在顶板上
这样就解决了张拉空间不足的问题了
但是貌似图不好画

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
sevenqqjsh 发表于 2010-3-26 16:55:57
现在有把刚束锚在顶板上 问题也很多:
1、钢束锚固与横梁普通钢筋干扰,横梁主筋通常很粗,都要剪短;
2、开槽太深,悬臂板受力不利;
但是目前市政里面这样做的却是比较多,可以同时施工,进度快!

评分

参与人数 1堡币 +3 收起 理由
redflag + 3 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
yaoqijun 发表于 2010-4-21 17:40:19
谢谢这个分享,刚要做个连续梁呢。。。。。。。。。。
举报 回复
yunlong300... 发表于 2010-4-24 23:23:22
“按上述的计算方法没有错,但是,还缺少了考虑当千斤顶张拉完后,方便的把千斤顶取出来,一般千斤顶的长度约40cm”

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!终于又看到老兄出

查看全部评分

举报 回复
jwjjwjjwj 发表于 2010-5-10 17:14:07
我这次就遇到这样一种情况
我的是4*30+30+40+30+4*30+4*30的枢纽匝道桥,也是采用了通长束
如果按照OVM资料上千斤顶对应给定的张拉空间,就会带来两方面的麻烦:1、桥墩盖梁做的过宽;2、后浇带过长。
举报 回复
luoqishao 发表于 2010-5-11 10:03:40
细节决定成败,如此设计态度很好啊,负责任
举报 回复
zhiyi422 发表于 2010-5-11 12:52:04
正如你说的“预留钢绞线长度已经包括了工作锚(也就是设计的锚具)、限位板(或顶压器)、千斤顶、工具锚(在千斤顶后面)的长度”
至于为什么千斤顶最小工作空间大于“预留长度+2x伸长量”,主要是要方便其他一些操作,包括“方便取出千斤顶”。不是“方便取出千斤顶”要另外增加40cm空间。
举报 回复
paul508342 发表于 2010-5-20 20:56:49
说的很深刻,值得大家回味一下,好好学习,设计时很有用的
举报 回复
果子李 发表于 2010-6-12 17:31:37
现在对这个问题的处理问题多是开槽子 留后浇带,只是在哪里留有区别罢了。不过一般都不影响盖梁的宽度取值的啊。
举报 回复
狂飙一路... 发表于 2010-6-21 16:01:35
不错的分析
谢谢楼主啦   
举报 回复
blueesea 发表于 2010-8-24 10:21:45
阅读这篇文章之后,对于多联现浇预应力箱梁的张拉问题有了更进一步的了解
举报 回复
zhiyi422 发表于 2010-8-25 12:47:43
遇到过这种问题,关键还是施工经验上,搞过施工的对这问题就比较直观了。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00