二 混凝土裂缝注胶施工工艺
& I5 U- t q$ @, s' S0 h流程:裂缝处理→粘贴注胶底座 → 封缝 → 配胶 → 灌胶 → 成品保护 .
( K8 ~. a7 k* s, a9 T; q施工工序施工工艺: . @: d q# o6 ~% E# t; q% S6 A$ K, G
1.裂缝处理对于混凝土构件上的裂缝,可用钢丝刷等工具,清除裂缝表面的灰尘、浮渣等污物,然后用压缩空气将裂缝内的灰尘吹出,再用棉丝沾丙酮擦拭裂缝表面。 1 d8 m k, p& a7 B, p3 q
/ t% w0 ?. D4 w& W2.粘贴注胶底座对于有裂穿通缝的厚度大于120mm的楼板、墙,需两面分别粘贴注胶底座。对于厚度小于120mm的楼板和墙,只需在一面粘贴底座。将底座底部周边均匀涂抹一层封缝胶,注意不要将底座的胶孔堵住,将底座出胶孔对准裂缝,粘贴安装,底座安装间距200~300mm。 / h% [3 I2 J7 B, w
: z1 F* }3 T8 ?+ v# `2 y# M, w
3.封缝用小铲刀将封缝胶刮抹到裂缝上,厚度1mm左右,宽度20~30mm,抹胶时应防止产生小孔和气泡,要刮平整,保证封闭严密可靠。
% `/ F b% ?8 B) P5 J' E0 h5 Q8 f5 u/ B5 a% } t
4.配胶按灌缝胶说明书提供配比和所需用量提取A料和B料分别搅拌,以消除任何沉淀物,把A料和B料倒进混合容器,混合搅拌至颜色均匀,然后使用。一次配胶量不宜过多,以40~50分钟用完为宜。
: ^ J3 o* e- [9 F
7 m" Q6 e8 p _1 M5 R5.灌胶将配制好的灌缝胶装入注射器,竖向裂缝按从下向上顺序,水平裂缝按从一端向另一端顺序,灌胶时从第一个底座开始注入,待第二个注胶底座流出胶后为止,用后堵将第一个底座进胶嘴堵死,再从第二个注胶底座注入,如此顺序进行。最后一个注胶底座为排气用,可不注胶。
% K: H7 o! P8 }# G( \* n/ y8 X% J& I; N! P
6.成品保护灌胶结束后,在24小时内不得扰动注胶底座,3~5天后可拆除底座。 |