预应力筋的问题~~~

tcan83 发表于 2009-3-19 16:28:13 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在输入预应力筋时,曲线形状是该选“样条”还是“圆弧”啊,两者有何区别吗?
精彩评论倒序浏览

4254查看3评论

lyr198546 发表于 2009-3-19 16:50:37
我一直用得是圆弧!
举报 回复
xdsong2007 发表于 2009-3-19 16:55:40
中国规范还是要选“圆弧”。
样条:定义钢束布置的各控制点(最高、最低和反弯点),程序自动生成连接各点的曲线,生成的方法为使样条在各位置的曲率半径为最小。美国、韩国常用的方法。
圆弧:定义钢束布置的各控制点(最高、最低和反弯点),在各点给出钢束曲线的半径。圆弧与两端的直线相切。中国、日本等国常用的方法。
1# tcan83

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
wentao8401 + 1

查看全部评分

举报 回复
tcan83 发表于 2009-3-19 17:02:08
问题是某些能用圆弧,而有些用圆弧时,总是说钢束形状计算错误啊。我输入的控制点肯定没错。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册