桥梁博士问题请教

wu0feng 发表于 2009-1-12 10:49:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥博总体信息输入中的附加信息中 有组合计算类型  使用手册上的说明是一共右1-9种 不过本人查规范没有查到啊
请教各位
精彩评论倒序浏览

2798查看4评论

linqinnan 发表于 2009-1-12 10:55:31
11.        荷载组合的处理:
        承载能力极限状态组合
•        组合I:基本组合;按规范JTG D60-2004第4.1.6条规定;按此组合验算结构的承载能力极限状态的强度;
•        组合II:不用
•        组合III:不用
•        组合IV:撞击组合;按规范JTG D60-2004第4.1.6条规定;
•        组合V:不用
•        组合VI:地震组合
        正常使用极限状态内力组合
•        组合I:长期效应组合;按规范JTG D60-2004第4.1.7条规定;
•        组合II:短期效应组合;按规范JTG D60-2004第4.1.7条规定;按此组合验算钢筋混凝土结构的裂缝宽度;
•        组合III:标准值组合
•        组合IV:不用
•        组合V:施工组合
•        组合VI:不用
        应力组合
•        组合I:长期效应组合,仅供部分预应力A类构件的抗裂安全验算(参照规范JTG D62 – 2004第6.3.1条),组合原则按规范JTG D60-2004第4.1.7条规定,但组合时只考虑直接作用荷载,不考虑间接作用,例如不计汽车冲击、不计沉降、温度等;符合规范JTG D62 -2004第6.3.1条规定;
•        组合II:短期效应组合,对预应力混凝土构件而言是按照抗裂验算的要求进行组合计算的,组合原则按规范JTG D60-2004第4.1.7条规定,并满足规范JTG D62 – 2004第6.3.1条有关规定,即对全预应力构件和部分预应力A类构件以及预制和现浇构件的最小法向应力组合时预应力引起的应力部分分别按照0.85(全预应力预制构件)、0.8(全预应力现浇构件)、1.0(部分预应力A类构件)的系数来考虑的。其它类型应力以及非预应力构件的各种应力组合由预应力引起的应力部分都是按照1.0的系数考虑的;
•        组合III:标准组合,所有应力组合时各种荷载的分项组合系数都为1.0,参与组合的荷载类型为规范JTG D60-2004第4.1.7条中短期效应组合中规定的所有荷载类型,只是荷载分项系数都为1.0;
•        组合IV:撞击组合
•        组合V:施工组合
•        组合VI:不用
        位移组合:全部废弃,仅供用户自定义组合

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
ppkarter + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
wu0feng 发表于 2009-1-12 13:59:39
请问楼上
组合计算类型:需进行组合计算的类型号,从组合I到组合VI分别采用1、2、3、4、5、6表示,自定义组合I、II、III分别采用7、8、9表示。

这好像不是六种啊
举报 回复
linqinnan 发表于 2009-1-12 20:29:47
桥博以前按照老规范计算时组合较多,04规范中组合大大减少。但是桥博为了内部编程简便,仍然保留了以前的组合数量,对于具体组合的含义按照04规范予以调整。我上面提到的组合不用的桥博说明里就说了“不用”,用的话它会说按照规范的那一条组合,我觉得桥博说明已经将的很清楚了。不知道你明白了没有?欢迎讨论。
举报 回复
nluyun 发表于 2009-3-11 15:33:42
学习了,多谢楼主。斑竹的头像还真漂亮啊。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00