盖粱计算的思路

huazi 发表于 2008-12-12 09:11:52 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1、盖粱的计算离不开柱和桩,所以说如何模拟也是我们经常模拟的问题
4 g( x' U8 C; }, m; U0 ]7 j3 q规范也有相关规定,什么时按照简直计算,什么时候按照钢构计算
. X8 o5 s% W' Z" j' H2、荷载及荷载效应:包括活荷载,自重,梁重5 h2 I6 }, P: G
3、持久状态下承载能力极限状态计算——跨中截面抗弯承载力
. H- f# U' ^$ }. H, ]4、持久状态下承载能力极限状态计算——支点截面抗弯承载力( ^( s( O( p1 P4 a$ C3 m5 k
5、持久状态下承载能力极限状态计算——悬臂根部截面抗弯承载力  [7 ^1 a# j6 @9 t2 ]' k# [! [* F
6、持久状态下承载能力极限状态计算——跨中截面抗剪承载力
8 U+ r' H* I( h( _% m  ^7、持久状态下承载能力极限状态计算——支点截面抗弯承载力/ v+ X' E9 t* L! U2 k
8、持久状态下正常使用极限状态计算——裂缝宽度
6 e1 r9 |1 _! @2 P2 [9、挠度演算
精彩评论倒序浏览

9540查看8评论

hummock 发表于 2008-12-16 10:08:20
我要在midas做模型,盖梁要简化,应该怎么简化?
举报 回复
pangyuanzh... 发表于 2009-2-17 08:18:22
2# hummock
举报 回复
suker 发表于 2009-2-26 11:18:31
一般都按刚构来计算,当盖梁与墩柱的线刚度(EI/l)之比大于5时,双柱墩盖梁可按简支梁计算,多柱式墩盖梁可按连续梁计算。
举报 回复
qiaoyu1 发表于 2009-2-26 12:53:29
墩柱的线刚度怎么算?
举报 回复
xiaosz 发表于 2009-3-6 10:57:58
希望能有个高手写个比较全面的流程,楼主的思路有点笼统。
举报 回复
hzl520 发表于 2009-3-9 16:21:54
楼主的问题其实归纳起来就是两点:
( }! R# R4 ^8 z- _: F/ Y1.确定是按照简支梁计算还是刚构计算,可以参见《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》P76页。
- `% U+ @# T, \, N1 J2.剩下的问题就应该属于软件的问题,用桥梁博士计算盖梁我觉得更简单一些。至于提到的抗弯,抗剪,裂缝,等都可以查看软件。挠度就没必要了吧!盖梁宽度一般都不会很大!
举报 回复
tmxkgqh 发表于 2009-12-15 10:21:19
6 i0 g. {5 c$ i" y  F; V
; `4 d0 Z+ E: T; f3 D, d
! n" Z, N: o) v3 Q
照你的意思,我们平时做的桥,盖梁与墩柱的线刚度之比都小宇5了?
8 E9 C+ z2 U0 K2 N& X我现在做简支梁桥,盖梁长13.5m,布3根桩,桩间距5m,不知道线刚度之比如何?墩柱的线刚度如何计算?
举报 回复
tystrongs 发表于 2010-1-3 23:41:31
刚做桥,对盖梁的一些配筋问题很是不解啊。