求帮助:空心板梁桥如何增强整体性!

sawyer 发表于 2008-11-25 11:29:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现遇到一座空心板桥梁,五跨13m的普通钢筋砼桥,不知道什么原因,造成桥面破损严重,基本都在两块桥板的铰缝处出现破坏,破损处可以容下一个车轮宽度,长度约2至2.5m,桥板检测本身没有多大问题,只是铰缝勾缝的水泥砂浆基本已经脱落,分析原因可能是梁板之间连接薄弱,引起对桥面铺装反射裂缝,加上车辆的运营,造成桥面破损。现需要对该桥进行加固修复,希望各位提出宝贵意见。或者有没有什么好的加固方法可以提高桥梁的整体性,各位可以提出来讨论一下!

桥面破损情况

桥面破损情况

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
anhui_ts + 2 提出问题

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

4807查看8评论

srshui 发表于 2008-11-27 11:42:22
建议:凿除原桥面,重新现浇桥面混凝土,内设置双层焊接钢筋网,规格为10×10cm(直径φ10带肋),混凝土为40号防水混凝土,并设短钢筋连接桥面与空心板,加强新老混凝土的结合。

评分

参与人数 1堡币 +4 收起 理由
anhui_ts + 4 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
anhui_ts 发表于 2008-11-27 15:04:56
这是典型的空心板桥铰缝浇筑质量不好引起的病害。. C/ O+ |8 m) f
2楼说的很好6 r8 {9 t! ]1 {& ]" ], D" _4 N
同时,建议空心板的铰缝,也凿除重新浇筑,并在铰缝内设置钢筋。
' |0 J7 [: q1 z, \空心板板顶植上钢筋,使空心板与桥面铺装共同受力

点评

补充的很好!  发表于 2013-2-17 15:15
举报 回复
love16751 发表于 2008-12-3 16:16:10
这个问题比较普遍吧,
举报 回复
LLLLXXXJJ 发表于 2008-12-3 20:28:26
楼上说得好!注意植筋的要求比较高!
举报 回复
yrongguo 发表于 2008-12-10 23:15:23
预制板安装后,绞缝没处理好,再加上预制安装绞缝本身是小绞,设计就存在缺陷,处理办法就是挫除,重新加铺桥面铺装,如果桥面板承载力有富余,可增厚铺装层,但不能根治.我们已不采用这种结构了
举报 回复
sdyhq123 发表于 2008-12-18 11:09:26
是否可以考虑在板底采用措施增强横向刚度?
举报 回复
lifubao200... 发表于 2008-12-18 14:45:59
根据照片可以看出,该桥破坏为典型的铰缝连接不利反射裂缝。但这只是表面。
$ G9 M4 `! [  p& C! @: @2 b7 ^7 ]楼主应说明桥梁的修建年代,以便进一步分析。
: z; [" H& J9 ?& s9 ]' j- ^$ \6 K# P就该问题出现的问题应在以下几个方面:应查看铰接位置以及现浇层,另查看横向联系是否可靠,有足够的承载力。桥面沥青层厚度是否过于薄弱。等。。。。
) Q8 Y5 d9 d1 r6 P0 k个人见解。
举报 回复
huhu9808 发表于 2008-12-29 16:01:16
铰缝破坏,横向联系变弱,造成上部结构单板受力,检测时应该会发现挠度较大的
举报 回复