位移的“限”与“放” 防震锚拴很重要

niche 发表于 2008-5-30 16:30:30 | 显示全部楼层 | 阅读模式
从地震的照片来看 不是落梁就是桥墩剪坏
 我们规范设置的支座搁置宽度随着下部和上部一起水平震动就脱开了 造成落梁 
我们必须设置强大的防震锚拴 对上部结构进行“限位” 30cm左右的防震挡块根本挡不住箱梁 当然有比没有好 
上部结构在温度水平力 制动力, 地震力作用下还必须允许其位移 否则桥墩底部弯矩弯矩太大 位移还得“放”
作为跨江跨河上的桥 除了防止落梁 还要防止连续性倒塌 
桥墩设计要考虑一跨支承 一跨掉下去这种工况  
因为即使没有地震 还有不长眼睛的船撞击 

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +1 收起 理由
辉哥 + 5 + 1 精品文章

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

3379查看1评论

peter_pan 发表于 2008-5-30 18:13:44
工程界应该好好反思一下啊,总结提高。