模型建好后 分析错误

nihaowww 发表于 2008-5-6 18:22:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家好  本人建好一个钢管混凝土的拱桥后 运行分析后 提示这个

WARNING : NODE NO.    752  DY  DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL =    0.000   
WARNING : EQUATION NO.      3521
WARNING : NODE NO.    895  DY  DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL =    0.000   
WARNING : EQUATION NO.      4160
WARNING : NODE NO.    899  DX  DOF MAY BE SINGULAR.
WARNING : EQUATION NO.      4171
WARNING : NODE NO.    820  DX  DOF MAY BE SINGULAR.
WARNING : EQUATION NO.      3820
本人要修改 却不知道怎么改恩!!!!!!
本桥有6000多个单元 3000多个节点   
谁知道啊,告诉一下啊   万分感谢!!!!
急急急急急急急急急急急急急急急急急
精彩评论倒序浏览

2953查看3评论

aheqiang 发表于 2008-5-7 09:15:53
应该是边界约束问题导致节点位移太大,不能计算。
举报 回复
nihaowww 发表于 2008-5-7 17:00:53
我把边界条件改了一下 还是那样的呢 都 就是提示这样的呢   就是不知道怎么改呢
举报 回复
aheqiang 发表于 2008-5-8 09:09:59
麻烦上传模型,如果实在不行。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册