摩擦桩施工封孔时要把钢护筒全部拔出来?

小叶子 发表于 2008-4-28 15:06:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
规范上说:混凝土浇筑完毕,位于地面以下及桩顶以下的孔口护筒应在混凝土初凝前拔出。     如何理解这句话中的“位于地面以下及桩顶以下的孔口护筒”???   & Q  Y8 Y3 m- B& ~5 t: E

  y6 w6 Q; b& W% A. j
5 v8 b3 E& ^8 a- q& x! H$ C8 F也不知道是不是要全部拔出来  ?                 好象模糊不清
精彩评论倒序浏览

1.1万查看11评论

小叶子 发表于 2008-4-28 21:00:31
没人知道吗?     朋友们   帮帮忙
举报 回复
aasstteerr 发表于 2008-5-10 18:26:53
你只要明白为什么拔出来不久知道要不要全部拔出来了么?
- A9 Q& `! Q9 h& `, r/ m拔出护筒的原因不外乎就是为了承台施工时,避免桩基和承台之间有了护筒这个隔离界面,另外就是护筒与土的摩阻系数较小影响桩的竖向受压承载力。主要还是为了前者,因此你现在知道结合你的基础形式(是否有承台?桩顶有多少长度的摩阻力考虑冲刷不计的),护筒要拔出来多少了吧?

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
技术型工人 + 1

查看全部评分

举报 回复
qqqqzz 发表于 2008-5-10 19:30:33
钢护筒 当然要拔出来了    留着它似乎没什么大的作用
, l9 @+ h4 M1 E, V9 L8 m! r! J$ x6 B
既然桩都封口了 ,拔出来继续利用吧
举报 回复
yuze1980 发表于 2008-5-21 19:28:15
是不是会影响桩基的摩阻力呢
举报 回复
daminglx 发表于 2008-5-30 20:15:16
还真没考虑过这个问题,我们现在正在灌注桥墩桩基础呢,我在工地看到他们都是刚浇筑完混凝土,就用吊车把钢护桶拔出来了.因为工期紧马上又要埋下一个护桶了,这样对桩基会有影响吗!!!
举报 回复
raoerwa 发表于 2008-5-31 12:16:16
楼主: 你发的那句话的意思就是要全部拔出来啊~~ “位于地面以下及桩顶以下的孔口护筒应在混凝土初凝前拔出”。 有个及~ 及的前后理解一下  就是要全拔了  谢谢
举报 回复
lincoln_ma 发表于 2008-6-13 07:00:00
要拔出来的。
/ }7 }6 b1 n, ^5 |8 ]1 L但也有将钢护筒作为永久结构使用的,主要是作为抗震措施,提高桩基的延性。
举报 回复
luxiaowe 发表于 2008-6-13 23:56:47
呵呵,一般陆上桩基施工,护筒大概2~4m长(具体可能有较大区别)。桩顶标高可能在护筒底口以下,也可能在护筒底口上。比较保险的办法是等混凝土灌注完毕后6到8小时(差不多初凝了可以抵抗周围土体侧压力)再拔出,灌注完毕直接拔的话,可能引起孔口塌陷导致桩顶夹泥等质量事故。如果是长护筒,估计很难拔出来了,即使在混凝土刚刚灌注完毕的时候,只有采取在开挖承台时进行部分切割(水下施工的实施水下切割)。
举报 回复
zhang73200... 发表于 2008-6-28 02:48:00
不拔当然可以,规范是说你如果要重复利用,给定一个拔出时机
举报 回复
虚怀若大谷... 发表于 2008-8-12 17:40:54
什么规范上这么说了的?对于嵌岩桩,钢护筒提供的端承力会很大吧
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-10-2 20:17:27
在《客运专线铁路桥涵水下混凝土浇筑规定》等规范上有此要求,其编写初衷不太明确,从施工角度看,应该是考虑下一道工序施工的需要以及钢护筒的周转利用