城市桥梁的管线问题

zailushang 发表于 2008-4-27 16:56:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
城市桥梁设计准则第7.0.10; R' m( Z: U: V  a6 L" ~
     (1)避免在桥梁立面上外露,以免有碍观瞻。  {; D  c: S; L+ V2 q
     (2)妥善安排各类管线,要求在敷设,养护,检测时不得损坏桥梁
2 X( V& l% i6 y- j/ U+ f6 r! B3 T* h& r& v  U1 |7 e: i7 v7 ^: m- V

: Z% z: m) s- B3 @( [那请问下 设计时预留的管线位置要放在哪里? 谢谢
精彩评论倒序浏览

6855查看1评论

a19800105 发表于 2008-5-26 21:07:52

城市桥梁的管线问题

我们的做法是:电力电信的管线放在人行道板下,人行道板采用分块的预制的小盖板,人行道上每隔一定的距离按照管线专业的要求设置检修孔和安装孔。给水管有两种做法,一种做法是将边梁做出去一部分,将给水管放置在栏杆外侧。另一种做法是用角钢将其固定在梁的悬臂下。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 我很赞同

查看全部评分