伸缩缝处理--温度应力计算

libin 发表于 2008-4-26 19:44:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在预制空心板梁的吊装时,因施工时疏忽,将两跨之间的伸缩缝未按设计留出(设计有4cm缝隙,现施工完毕,跨于跨之间的缝隙只有1cm)。我想知道这1cm的缝隙对以后桥梁的使用是否会带来影响?桥梁板因热涨后能产生多大的伸长,1cm是否能满足?如何计算伸长量?我的联系方式是13239791005.三天内如能解决此难题,我单位将对其进行一定的奖励。如果需要有关资料可以给我打电话。拜托各位专家了。谢谢。
' @# {3 R8 D8 Q) h' b
+ M- T2 I2 r; g1 h) `. u% m$ @9 w4 x6 N1 r: g
                 高分应助!* O2 G) y. }/ F5 x: _! D0 G
                                           -shen80165 }: Z6 e( S: X* V! q; \

1 I: E1 O: `) t& [2 D[ 本帖最后由 shen8016 于 2008-5-3 09:19 编辑 ]
精彩评论倒序浏览

6218查看2评论

zhenhua_zh... 发表于 2008-5-10 00:35:12
连跨径都么有说,怎么计算啊!
举报 回复
wudang 发表于 2008-5-10 16:23:50

回复 主题 libin 的帖子

由升温引起的伸长量=线膨胀系数X升温X不动点到计算点的距离。如果在两联之间,还要X2.
7 D9 J! Z7 h  Y: b3 C* ]不动点是一联的中点。9 O# w& O- B8 d# u- z2 r# w
升温为为月平均最高温度-安装时的温度。6 Q* V5 V! x  M3 T$ m1 z
10mm的梁端缝太少了。
举报 回复