我做的连续梁,不知怎么调束

hqxiaozi 发表于 2008-4-9 16:16:26 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我做了个悬臂浇注的连续梁桥,最后的调束阶段了,可是不知道怎么办,望高手看了指教。
主要问题有:
       1  钢束是用CAD导入的,可是在使用调束模块时,重载钢束后没有出现钢束模型,而钢束信息里已经有了钢束的信息,(总体信息里的生成调束信息已经输入了)
       2  看程序绘出的图形里应力有突变,不知道为什么
精彩评论倒序浏览

6992查看8评论

ydcow 发表于 2011-8-24 11:31:38
有突变很正常,桥博里面在钢束张拉处都有突变的。但是midas没有。问过桥博公司的人,人家也不能给个合理的解释
举报 回复
myhotmail 发表于 2009-8-20 16:11:24
你的桥博是不是正版的啊??
举报 回复
rainbow198... 发表于 2009-9-11 13:39:23
有突变可能是你的挂篮等施工荷载忘记解除了吧~
举报 回复
rainever 发表于 2009-9-29 21:39:59
使用调束的前题是钢束必须以参考线形式输入,不能用CAD导入!
举报 回复
桥头堡滨崎... 发表于 2011-8-23 15:51:10
哦,学习了 ,要用参考线
举报 回复
dutaoming 发表于 2011-9-15 21:22:10
桥博要用导线点输入才能用调束模块,CAD导入是用不起的。
举报 回复
design_gyt 发表于 2012-5-3 10:39:59
  学习了 正在为调束问题头疼呢
举报 回复
J_Holmes 发表于 2012-5-16 08:56:31
有突变,可能是应为体系转化前没有释放约束,导致体系转化后预应力被当做了附加力进行加载了。