LW_civil 发表于 2008-3-29 22:34:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
挡墙基底应力分墙趾(Pmax)和墙蹱(Pmin),计算换填深度的时候挡墙基底应力是取Pmax还是取(Pmax+Pmin)/2进行扩散计算呢?
精彩评论倒序浏览

5504查看2评论

LW_civil 发表于 2008-3-30 00:06:22
还有个问题就是挡墙基础换填后的附加应力计算是否可按《建筑地基基础设计规范》的条形基础公式计算呢?还是要按照《公路桥涵地基及基础设计规范》进行计算呢?如果按公路基础规范计算,换填后的基底应力要比按建筑规范计算的大很多,请教大家看看按建筑的规范计算及进行软土应力修正是否可行。
举报 回复
jiubaiwan 发表于 2008-3-30 17:01:04
按公路的算吧,达不到承载力要求就要夯实,加大换填面积什么的,计算不可能通不过啊。。