频率法检测索力,对索长有没有要求。求解答。最好有索力测试方面的技术指导,谢谢各位大神
6 i4 T. m5 ?- E: a# O$ K* t/ J! V1 D
精彩评论正序浏览

8710查看5评论

dingling32... 发表于 2015-12-17 14:48:45
蔡何伟 发表于 2015-12-16 15:22+ T2 S* N5 {. W3 B9 D" ]& H
5m索长测试出来数据可靠吗
9 y3 \4 H* I8 b3 F- D
我们测试过的系杆拱桥,端部两根短索(2m左右 索力误差很大,其他和设计索力相近。
+ n! ?: f  _! X% u- j/ z
5 i( c; r/ \' r) ]3 }9 m$ N- c准不准  要和索力设计值进行比较。
* z2 n+ F* s/ j3 w4 N$ q
举报 回复
蔡何伟 发表于 2015-12-16 15:22:19
huangyuzhong 发表于 2015-12-15 11:53
2 ^$ L$ t: \% {" X- W但是只要没有其他多余支撑影响频率,那他的索力还是基本正确的。

5 b" @( w3 j5 s' m5m索长测试出来数据可靠吗9 h, o7 ~% b$ f2 a5 s

点评

我们测试过的系杆拱桥,端部两根短索(2m左右 索力误差很大,其他和设计索力相近。 准不准 要和索力设计值进行比较。  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:48
举报 回复
蔡何伟 发表于 2015-12-16 15:21:33
索长最段要求多少,5m长的索测出来数据可靠吗
举报 回复
huangyuzho... 发表于 2015-12-15 11:53:11
但是只要没有其他多余支撑影响频率,那他的索力还是基本正确的。

点评

5m索长测试出来数据可靠吗  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:22
举报 回复
huangyuzho... 发表于 2015-12-15 11:51:17
有要求,短索误差比较大,其实就是刚度原因,频率法考虑抗弯刚度不是很准确,如果短索,抗弯刚度占了一定比重,所以误差大些