拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时1 ~3 m1 ^( b5 B/ }  T
桥台为U台扩大基础
9 P9 b2 r0 d2 W* A& \% m新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?1 a0 o4 }# k; w# N
专家提出 桥台连接不妥,8 U% A2 F$ z- y" m9 U5 N
因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降
4 S7 T1 x* K0 ?4 p' m, r  ^  V3 q* F
大家怎么看呢?. [, y/ p1 l2 s
0 e  W9 J7 Y1 k. I
本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。# g0 m. H" K  ?8 S/ }4 S, ~
9 o, G, J6 n. `! j0 H( i9 s# n: u; M
本项目有4个加宽拱桥: @+ w3 R6 Q; ?- I, w4 [
精彩评论倒序浏览

8742查看2评论

我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?