本帖最后由 anhui_ts 于 2012-3-13 13:12 编辑
5 b- b9 h5 P- a9 r+ w% z
* V1 v* S) D# j& |. s2 _回弹法测量混凝土强度中,宜首先选择混凝土浇筑方向的侧面进行水平方向测试。如不具备浇筑方向侧面水平测试的条件,可采用非水平状态测试,或测试混凝土浇筑的顶面或底面。 H1 M. H$ u! d M2 t
测试时回弹仪处于非水平状态, 同时测试面又非混凝土浇筑方向的侧面, 则应对测得的回弹值先进行角度修正, 然后对角度修正后的值再进行顶面或底面修正。
2 i/ ^" c, t' ?/ m! V9 U--------------------------------------8 {# L" }, p! i" s
楼主的疑问好像是:混凝土浇筑的顶面或底面,应该进行向下90度或向上90度测试,一般情况下是这样,但是,有些预制构件安装时的状态与浇筑时的状态可能不一致,需要旋转
?2 B. X1 G$ D# n2 y: j |