伸缩缝预埋筋的锚固力要求

泡泡龙007... 发表于 2011-5-9 15:05:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于省局要求对工地的伸缩缝钢筋现场做抗拔试验,关于抗拔力的合格标准有了疑惑。3 w) a- x2 o8 T. X- J8 s) h
查了下规范,没有发现有关于伸缩缝预埋筋的锚固力要求的内容,设计院的同学也问了下,也说没有具体明确的要求?
$ b& m/ c' }  G! K6 x6 g  |# H对于钢筋锚固长度的计算,《混凝土结构设计规范》里面9.3.1一般要求按照钢筋设计强度计算锚固长度,是否意味着伸缩缝可以按照钢筋设计强度计算所需的锚固力?大家讨论下看看。: R6 D# i% r0 j5 R! P
精彩评论倒序浏览

1万查看2评论

seulqs 发表于 2011-5-11 08:30:03
这个问题的确没见过, i' j1 a- N5 n, }! z
不知道是讨论的哪个层面的问题
1 P/ h- h6 |& K" c9 n* R锚固长度跟锚固力似乎不是一个概念4 E- @6 Y6 \) g+ c
还有伸缩缝里的钢筋可以做抗拔试验,与其他构件里面的钢筋抗拔试验有什么不同的吗?
举报 回复
泡泡龙007... 发表于 2011-6-10 13:58:31
本帖最后由 泡泡龙007 于 2011-6-10 14:01 编辑 ) Y& i9 E2 E* `" }* f- `" ^" |
( H2 N! p. e5 M0 I
严格来说确实锚固长度与锚固力不是相同概念,需要加个条件吧,如果考虑到直筋锚固,在一定长度范围内两者就有直接关系了。& z, ^& d' s" F
至于是否与其他构件钢筋是否不同,我理解伸缩缝钢筋承受的动载更加强烈些吧。0 u/ {& h+ z/ W5 v

8 W$ y: y# _8 X7 B后来我们做了抗拔试验,是按照设计抗拉强度控制的,试验结果合格。