" O; b' _" Y* G$ S" T! i9 o7 o
钢-混凝土组合梁大家都不陌生,传统的组合梁有以下几种形式: ▼ 当然,劲性混凝土梁,也算是 钢-混凝土组合梁 ▼
6 u6 I' |- Z0 z. O! x. ?5 N" }( R! F: n近来新发展的还有外包钢板组合梁 ▼
( t- c9 r3 s: S0 ^% H j- \, X* u, k 本文只讨论第一种。对于传统的组合梁,通过在钢梁和混凝土翼缘板之间设置剪力连接件(栓钉、槽钢、弯筋等),抵抗两者在交界面处的掀起及相对滑移,使之成为一个整体而共同工作。 充分发挥钢材的抗拉性能和混凝土的抗压性能,与单独工作的钢梁相比,挠度可减小1/3~1/2,实在是节能减排必备良品。
( |& U" @- i9 }9 s8 i 但这玩意用到超静定结构中就不妙了,因为超静定结构在负弯矩区位置的受力状态是混凝土受拉、钢梁受压,而栓钉连接件的抗剪作用约束了混凝板的纵向变形,导致组合结构负弯矩区混凝土板产生更大的拉应力,所以因这个区域的混凝土极易开裂! 针对负弯矩区楼板抗裂问题,专家们想了很多办法,包括加密钢筋法、纵向预应力技术、群钉技术、优化施工工艺法等。对于跨度较大时,在弯矩区施加预应力是个不错的选择,但因为楼板与钢梁之间有栓钉连着的,所以施加的预压力有一部分被钢梁扛住了,大大降低了纵向预应力的效率。 ( N( f+ h5 v, F- V$ Y
. H+ l; a) C3 i
为了解决这个问题,聂建国院士发明了抗拔不抗剪的连接件。非常神奇,在负弯矩区的混凝板与钢梁采用这种连接件以后,板在纵向可以自由变形,从而降低混凝土板的拉应力和提高预应力效率,但连接件抗拔作用可以防止混凝土板与钢梁分离和掀起。 该连接件的主体由螺杆和螺帽组成,材质和传统栓钉连接件相同,施工时,先将螺杆焊在钢梁翼缘上,然后在螺杆周围套上低弹模材料(例如:泡沫塑料、EVA泡棉、橡胶等),最后再拧上螺帽。具体样子见下图: 5 y, A8 q, H; ~4 L) k
这种连接件优势很明显:) V/ i1 c7 g+ K G, Y, f
①混凝土板和钢梁之间纵向刚度很弱,几乎能自由滑动,可有效释放组合梁负弯矩区混凝土板中的拉应力;% b9 m# A* I. f5 k& Y% }
②能有效降低活载效应、混凝土收缩徐变以及温度效应引起混凝土板中的拉应力,显著提高组合结构的使用性能、长期性能和耐久性能;( o! J3 E) A/ x p
③连接件取材方便,构造简单,施工方便,经济性好;/ [2 M$ y/ Q7 u; X, t% m! [$ H
④保留了传统栓钉连接件抗混凝土板掀起的功能,钢与混凝土界面在有限滑移的情况下始终紧密贴合,保证了结构整体性和界面耐久性。
4 w1 B: x. d8 m* y0 X8 t* m# {
( d0 J2 T# Y7 ^5 @3 B- K5 q7 Z) \/ b6 j# O3 g) @ H9 w) C# Q
北京市建筑设计研究院有限公司马凯 提出另外一个解决方案,直接取消连接件,将组合梁做成下面这个样子,来解决负弯矩区楼板抗裂问题。 采用上图的组合梁有以下几个优点:
V) D. t, b) S! |6 b) t! v1 _1) 组合框架梁中钢梁的上翼缘位于截面顶部, 有效解决了支座区域的楼板开裂问题,保证楼板对钢梁有较大的刚度放大作用,可按等刚度梁评估组合框架梁的刚度放大系数; 4 e2 M0 A1 v! w2 |* p- G
2) 钢梁进入混凝土楼板内,不仅省去了混凝土楼板和钢梁之间的抗剪连接件,而且能更好地减小两者之间的滑移效应,使混凝土楼板与钢梁的变形更加协调,有效保证组合框架梁的抗弯刚度;
, @0 c2 j2 ?: s i3) 钢梁进入混凝土楼板内,有效减小了组合框架梁的截面高度,可以更好地满足建筑的净高要求。
5 B$ ^6 G+ g( N4 g7 e7 x5 k& r+ }7 \3 @- V
9 r) I! w8 V+ B) I7 @4 ?
( G6 P& B% [: o. Q' }; m |