索力测试

蔡何伟 发表于 2015-12-15 10:09:16 | 显示全部楼层 | 阅读模式
频率法检测索力,对索长有没有要求。求解答。最好有索力测试方面的技术指导,谢谢各位大神
; E: R1 W! P. I6 v
精彩评论正序浏览

1.1万查看5评论

dingling32... 发表于 2015-12-17 14:48:45
蔡何伟 发表于 2015-12-16 15:22
1 M3 Z5 U; v. s# ?' C' P6 V  h5m索长测试出来数据可靠吗

, Z% V; K2 n- b5 v我们测试过的系杆拱桥,端部两根短索(2m左右 索力误差很大,其他和设计索力相近。4 x- k7 [% ~% q1 Y! R% t
9 ]6 Z, ^, i7 ]/ E9 @
准不准  要和索力设计值进行比较。
4 w% x; B0 V& v) G
举报 回复
蔡何伟 发表于 2015-12-16 15:22:19
huangyuzhong 发表于 2015-12-15 11:53  U2 m6 A+ [- `; i* G- n: U2 L/ D
但是只要没有其他多余支撑影响频率,那他的索力还是基本正确的。

" Q  U! Q5 `) N  }9 R5m索长测试出来数据可靠吗
& y/ [# o: q/ [; x

点评

我们测试过的系杆拱桥,端部两根短索(2m左右 索力误差很大,其他和设计索力相近。 准不准 要和索力设计值进行比较。  详情 回复 发表于 2015-12-17 14:48
举报 回复
蔡何伟 发表于 2015-12-16 15:21:33
索长最段要求多少,5m长的索测出来数据可靠吗
举报 回复
huangyuzho... 发表于 2015-12-15 11:53:11
但是只要没有其他多余支撑影响频率,那他的索力还是基本正确的。

点评

5m索长测试出来数据可靠吗  详情 回复 发表于 2015-12-16 15:22
举报 回复
huangyuzho... 发表于 2015-12-15 11:51:17
有要求,短索误差比较大,其实就是刚度原因,频率法考虑抗弯刚度不是很准确,如果短索,抗弯刚度占了一定比重,所以误差大些
举报 回复