最近碰到一个与地铁车站有冲突的桥台承台结构问题,希望听听大家意见
* V. g6 |4 w7 Z+ z5 o; \- _桥台是一个旧桥桥台拆除后新建的结构,表述比较麻烦,地铁施工后的情况如下图所示:
+ G4 W f- I" R. Y8 c
现状
, |; e5 }% V. u) ^7 J) X
拟采用的地铁站厅一根1米的钢管柱兼作桥台桩基础: # s; c: z( w: s$ d
方案
7 t- w' Q* w/ T$ b0 _
和地铁冲突的桩是去掉不要的,请问有没有人做过类似的设计,针对这个方案,我们领导提出桩基受力分配难以模拟计算的问题,而我作为刚性支撑桩考虑,对承台拉预应力是否合理? 另外承台预应力解决承台底受拉问题,承台顶的负弯矩需不需要考虑拉预应力(暂时我的方案是顶底各拉了一排预应力)
+ ]1 v9 K; s" c/ ]求高人指教,谢谢,好急呀,下周一上本单位技术委员会。。
}8 y( h) I+ o |