最近碰到一个与地铁车站有冲突的桥台承台结构问题,希望听听大家意见 % H8 t* q$ G$ l* t$ L3 g3 m
桥台是一个旧桥桥台拆除后新建的结构,表述比较麻烦,地铁施工后的情况如下图所示:
+ q1 C& V/ G# Y2 q* w4 d8 m
现状
* j; [( C+ a/ t) z+ k5 m" ?& ^
拟采用的地铁站厅一根1米的钢管柱兼作桥台桩基础: 6 j% N) l" r% p
方案
/ U+ z. G+ B# ?+ \. w( i1 o和地铁冲突的桩是去掉不要的,请问有没有人做过类似的设计,针对这个方案,我们领导提出桩基受力分配难以模拟计算的问题,而我作为刚性支撑桩考虑,对承台拉预应力是否合理? 另外承台预应力解决承台底受拉问题,承台顶的负弯矩需不需要考虑拉预应力(暂时我的方案是顶底各拉了一排预应力)
7 E9 O7 t$ H) }6 V% M3 q5 |求高人指教,谢谢,好急呀,下周一上本单位技术委员会。。