钢结构人行天桥自振频率小于3HZ,求解

aczhang 发表于 2015-8-25 13:56:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人最近在分析一个弧形钢箱梁人行天桥,一端固定,一端滑动。8 j5 h+ P/ ~! A/ E
结构分析阻尼比取0.05,模态分析后第一自振频率为1.7HZ,水平向振动,是否满足人行天桥技术规范要求?3 G! @5 L/ U7 m+ e
有什么方法可以增大自振频率?: S% x7 k, Y  N4 [( L2 D: A4 P
另外,钢桥面上要浇筑50mm厚混凝土,分析时是否要考虑混凝土对结构阻尼比和刚度的影响,如何考虑?
7 e* t( Y! ^9 l: g7 o; j6 ] 多谢指教!谢谢!9 L; x# a9 p& n6 a. c
精彩评论正序浏览

3.1万查看8评论

搁浅123 发表于 2015-8-26 11:34:08
频率是否满足规范要求,可以看看陈政清、华旭刚的《人行桥的振动与动力设计》。增大频率无外乎增大刚度,减小质量。桥面铺装一般用节点质量单元加上去就行了,不考虑其对阻尼比和刚度的影响,至少我以前是这么做的。
举报 回复
jbchai 发表于 2015-8-25 15:09:57
钢结构的阻力比应该不是0.05 混凝土结构的是0.05 这个需要查查规范吧 规范要求是3.0HZ吧
5 ]2 p) J  W5 X  E& Y增加梁高可以增加自振频率吧
举报 回复
gmda191 发表于 2016-9-20 16:18:52
楼上几位高人正解
举报 回复
superbrahm... 发表于 2015-11-27 20:55:41
搁浅123 发表于 2015-8-26 11:46
9 b, g8 Q, B5 s8 J& Q( }9 b补充一句,我之前算的是公路桥。刚看了楼上两位回复,觉得甚是有理。

  t4 \( g# m% n: ]8 V) q转发一下收藏本贴
1 ~! H/ c2 n7 ]( ~! C
举报 回复
xianli2020 发表于 2015-8-27 00:54:27
你可以看竖向质量参与的第一阶,有本书是振动与什么的,有介绍的。也可以用通用规范后面的公式大概计算下频率。
举报 回复
cjcc 发表于 2015-8-26 16:13:16
自振频率如果是水平的1.7,可能需要注意一下,
' ]) E: H( ^8 Q& M! ?+ d虽然规范里规定竖向频率应大于3HZ,没有规定横向,
$ G# d# W' _& u; _. k5 W但是人行走时横向的频率(也就是单脚落地产生的横向频率)大概就是一点几HZ附近,人可能行走时会非常不舒服。
8 T  Y" ?% Z, g& q- x4 M2 k另外铺装可以考虑成质量加上去,那么频率会进一步降低。8 {8 h; I2 L5 A2 f- X
如果梁高无法增加的话,可以考虑增加阻尼器。6 {7 w+ K( z/ P3 m' A' H  ], X
详细资料可以参考前面搁浅123提到的陈老师的书。
举报 回复
搁浅123 发表于 2015-8-26 11:46:11
搁浅123 发表于 2015-8-26 11:34# d0 V4 p( ^5 W' ]$ _6 ?  l7 z7 _5 N
频率是否满足规范要求,可以看看陈政清、华旭刚的《人行桥的振动与动力设计》。增大频率无外乎增大刚度,减 ...

. f9 Y/ m( P( }( _6 X* X6 L补充一句,我之前算的是公路桥。刚看了楼上两位回复,觉得甚是有理。, k4 X. {, R; R; U0 \, t' ~

点评

转发一下收藏本贴  详情 回复 发表于 2015-11-27 20:55
举报 回复
panda1 发表于 2015-8-26 09:37:26
天桥要求的是竖向振动频率,所以水平振动可以剔除。若桥面混凝土与主梁可靠连接,则计算时应考虑混凝土对结构刚度的影响,刚度可按组合截面计算,阻尼比建议按钢材和混凝土的面积比例折算。
举报 回复