钢斜拉桥阻尼比如何确定

Anqiao 发表于 2013-5-2 10:07:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1.关于国内阻尼比各本规范上的规定如下:
& l9 a+ V% o. ^$ X$ w; \7 `- z以下为建筑抗震设计规范的规定:* B! {( Z4 j: D, w) x$ U8 ~8 |
高层钢筋混凝土建筑结构(除专门规定外):0.05
预应力砼:0.03
钢结构:7 r  O" r  S- G2 `5 I- F$ b7 {  I
阻尼比.png
以下为高层建筑混凝土、高层建筑钢结构、型钢组合结构规范的规定
7 E2 V% K" E- l) G& {计算舒适度结构阻尼比(风振):0.01~0.02
高层型钢混凝土组合结构:0.048 G+ _9 Q$ g+ c9 ]
高层民用钢结构:0.02(当进行罕遇地震弹塑性分析时取0.05)
2.在日本道路公团2005年版的设计要领中,关于阻尼做如下规定: : u5 Q; n( R- q2 h9 u3 E
对于直接承受动荷载的桥梁上部结构,一般不希望其工作在弹塑性阶段,阻尼系数取0.02~0.03。
, }  J$ q9 O3 l, I! L' e5 I, Y 对于在大地震时可能工作在弹塑性阶段的钢下部结构,当其在弹性域范围内工作时,阻尼系数取0.03~0.05,
9 ]8 f2 H" C; G/ h 当其工作在弹塑性域,且采用等价线性化模型解析时,阻尼系数取0.1~0.2,
- C" T/ ?; S+ m/ w6 l) H" k+ V 需要特别注意的是:采用非线性模型解析时,由于在恢复力模型中已经采用了非线性,材料非线性引起的能量耗散已自动被考虑,这时的阻尼系数为0.01。 * U& @6 _" }; ~$ r% p" V% O$ J
所以,钢结构的阻尼系数为多少不仅与其工作状态有关,还与结构分析时使用的模型有关。 2 B' D5 Y3 I% h$ O- ^
概括起来说,
; W  j! p5 ~# a1 V, ~ 如果材料采用线性模型,构件工作在弹性阶段,阻尼系数取0.02~0.05,当应力较小时取偏小值,应力较大时取偏大值。
# o9 Y. h2 Y5 m0 ^% Y 采用线性模型,构件工作在弹塑性阶段,阻尼系数取0.1~0.2,进入塑性化程度较浅时取小值,进入塑性化程度较深时取大值。 ' Q% Y" U6 b' J3 `, J# n" M. Z7 l
如果材料采用非线性模型,阻尼系数取0.01。7 O9 ?# X: ?! Y; p' y

+ ?( H0 o  f; ]- F0 q3.我国公路桥梁抗风设计规范(适用于主跨跨径800m以下斜拉桥和主跨跨径1500m以下的悬索桥)规定:5.4.1桥梁结构的阻尼比可按下列数值取用:
0 q9 o) C) q# X) W- D/ d) W 钢桥:0.005
- K: ~1 Y: s; X8 j# W$ M钢混凝土梁桥:0.01
/ a9 `) a$ s! e; G' L混凝土桥:0.029 U0 e4 z! ^; t
现在我弄不明白该取0.005还是去0.02
精彩评论正序浏览

1.1万查看1评论

liushui 发表于 2014-3-20 09:57:26
2本规范是针对不同的对象,前者是针对工民建里面的建筑结构,后者即抗风规范一般是针对大跨度的桥梁结构的,大跨度的结构阻尼比自然 要取的小点才保守安全。大跨度结构很柔,对阻尼比比较敏感。而工民建一般不是大跨度的,动力反应对阻尼比没有那么敏感。当然了,这些阻尼比都是调查统计的数据,有实际的数据作为依据,不是随意拍脑袋定的。