自振频率如果是水平的1.7,可能需要注意一下,
3 ?% e h3 y, `' z- D, V5 r* v虽然规范里规定竖向频率应大于3HZ,没有规定横向,
* h8 F8 c$ W, l! L# p: w$ @+ {- U但是人行走时横向的频率(也就是单脚落地产生的横向频率)大概就是一点几HZ附近,人可能行走时会非常不舒服。5 P% r/ J" d) u6 M; c0 K
另外铺装可以考虑成质量加上去,那么频率会进一步降低。
' t1 s2 s% V0 R; m; O7 f+ \$ s如果梁高无法增加的话,可以考虑增加阻尼器。/ V9 z0 ^& N+ p! J* V7 |" r
详细资料可以参考前面搁浅123提到的陈老师的书。 |