结构形式如图所示,两桩条形承台,承台宽度为2.4m,长度5.9m,高度1.5m。桩中心间距为3.5m,桩径1.2m,条形承台上布置肋板,厚度1m,下缘2.6m,上缘1.36m。
% n% i% ]5 k; @7 s1 P
! X7 u& U; j- H- o4 a+ A问题:/ [3 z# O' S1 \6 |
1. 这种条形承台属于柱下条形承台还是墙下桩基承台梁?
" p0 B$ X9 u' D o: r; M. E; p# @2. 这种形式的条形承台如何配筋验算,目前按照(JTG D62-2004)公路混凝土规范8.5.3“撑杆-系杆”进行计算。能否需要按照倒置地基弹性梁计算(桩基手册-2009第七章桩基承台第三节承台计算(三)抗弯承载力4)墙下桩基承台梁弯矩计算)?将两桩反力换算为均布荷载,两桩作为支点?(GB50007 -2002)建筑地基规范的8.5.16中第一条的弯矩计算公式是否适用?
% m: C5 M+ N! m: p1 r1 T3. 是否有必要计算冲切及抗剪承载力验算?如果需要ax<0,ay<0,怎么办?
% [. g( @# |8 G. J! [& r* g# m k4. 两条形桩承台间的拉梁如何计算?桩基手册-2009第七章桩基承台第二节承台构造(三)承台与承台连接第2条:
7 G5 S- W) e) A3 p$ q3 a1 i连系梁截面一般按可能的最大水平力确定,配筋则按可能的最大水平力确定。9 u, D. x4 {- V6 \
在这里我有个疑问:既然连系梁是连接两个条形承台的,那么两个承台间的不平衡弯矩是不是由连系梁承担呢?如果由它承担又该如何计算呢?我现在是用扣除承台自重及其覆土重后的桩顶压力来计算其弯矩:(N1+N3)*X1-(N2+N4)*X2,X1,X2为桩中心至系梁与承台交接处的距离。计算结果弯矩很大很大,,,感觉不对头。0 Z9 _0 E2 {& }2 C$ J
$ k$ ^9 y' U8 l! P1 H% A$ ~# }1 M, F4 D! B- k* t
各位大侠,新年快乐。请为小弟解惑,感激不尽。急急急!!! |