拱桥加宽 新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?

陌上花开... 发表于 2012-5-8 09:08:33 | 显示全部楼层 | 阅读模式
由于道路改扩建,旧拱桥宽度不足,右侧加宽2米,设计时
: A  E8 h( C0 j4 A桥台为U台扩大基础
: B0 m" Z$ w, i  {+ D新旧桥台植筋 上部未连接 方案可行吗?7 s/ s0 A) d- D+ {) ~! O
专家提出 桥台连接不妥,3 `5 B- }6 J6 h
因为旧桥台已基本稳定   新桥台会有沉降0 q* V7 e( K/ c; a* l/ }
1 H. z) [( u& i* z$ \* z4 d
大家怎么看呢?
/ E$ b) T, g: F2 w6 R1 B" f1 x; A) j" R0 v0 e
本人认为旧桥台为扩大基础 持力层 或为卵石 或为基岩,新桥台不会有很大的沉降  可以将新旧桥台连接起来。" d6 D9 A% J5 p4 t$ o0 _2 h
  K0 s  c" c9 X/ f# n7 L* K
本项目有4个加宽拱桥
8 f- I$ Q5 S, H9 V8 H: |- C
精彩评论倒序浏览

8716查看2评论

我意逍遥... 发表于 2012-5-8 18:32:29
旧桥拓宽都比较麻烦,我们做的时候下部结构一般是用桩,基础不相连。不均匀沉降肯定会有,根据地质情况大小不一,如果要沉降,靠几根钢筋是拉不住的。上部桥面相连部分仅现浇层和铺装层,后期若剪坏了就局部修整。不过你这个仅加宽2m,反力较小,如果地质很好,沉降应该不是问题
举报 回复
fuzhenghus... 发表于 2012-5-9 07:43:27 来自手机
个人认为将新旧桥台植筋相连没必要。如果新桥台要沉降,植筋也拉不住。如果不会沉降,那植筋的意义就在于增加新建部分的稳定性。我觉得新建部分应该不需要通过植筋来稳定吧?