橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 :
: ^+ S- E9 f0 e' v∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
Y6 C3 d/ P1 i, @7 ]$ M2 }式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向
9 M/ H$ C5 l7 k4 e/ T最大位移,△L = a · △t · L:
& a( ~% D# R1 y! ^a——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方
$ C# x! U* Y ?- X2 Y! B. ~- F2 L△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 :
# c6 {. q+ I/ }) A6 zL——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值:
, Z1 h" C# n* @tgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。
: }1 N1 C" I& j9 ~' \# w! {2 t橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。6 B( A/ a' d* G& T
! W- x: f8 K, m; {- a# v |