橡胶支座厚度包括各层橡胶片厚度与加劲钢板厚度之和 。橡胶片的总厚度∑t由下式给出 : 8 u; I0 @& R9 q$ z: s" W
∑t = △ L/[tgγ ] ( 2 )
8 r7 n# s E. j2 K# ?/ }式 中: △L——由于温度等原因而引起的桥跨纵向 ( I+ h" t9 H7 K- [8 k2 e
最大位移,△L = a · △t · L:
/ k, ?; w/ A8 ba——混凝土的线膨胀系数,取10负五次方 4 t8 G$ r' Y/ L
△t——桥梁所在地年温差 。可取7月份和1月份的月平均温差 :
! ~7 W) j7 k4 r) A8 |! Z2 GL——上部构造计算跨长,若两端均采用橡胶 支座时应取半值;若为连续梁时应取 “ 温度跨长”,即两个端支座之间的距离;若支座对称设置亦取半值:
3 i0 s/ f9 m6 x. atgγ— —橡胶片的容许剪切角正切值。 4 M2 f% V8 e+ R5 \5 [6 o1 I
橡胶片总厚度求出之后,可将其分成n 层。一般 每层厚取( 1/ 2 5 ~ 1 / 3 0 ) a ;加劲钢板的层数为n-1 ,钢板 厚度一般为2 mm 一 4 m m。支座总厚度即为橡胶片的总 厚度和钢板的总厚度之和,还应满足≤0.03a 的要求。