嵌岩桩基计算几点疑问

cheng-g 发表于 2009-8-31 09:43:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁桩基设计中:对上面覆盖层仅2-5米,下层为弱风化砂岩的桩基,如何处理?1 Y$ x1 n" V& O( T8 v1 p( i
1、水太深不能做扩基  m! c0 m$ }6 W; A0 x6 O
2、计算入岩深度很小,取多少是经验值么,能否有最小桩长限制?
6 `. |+ w; k" H+ ^& B5 J, V3、桥梁通提示不能按弹性桩计算的话,又如何处理?! n. e/ x/ p$ y
; ?- ]4 l* _, n6 a1 @
各位大虾谈谈心得啊
精彩评论倒序浏览

9160查看9评论

hzl520 发表于 2009-8-31 11:38:23
一般按照弹性桩设计!否则刚性桩的话你桩基很难计算过去!还有就是嵌岩深度用两种方法计算,一种是根据竖向力,第二种是根据弯矩,若刚性桩的话肯定是弯矩控制设计!而且算出来的结果还是很大的!

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
whzhang + 5

查看全部评分

举报 回复
cheng-g 发表于 2009-9-4 10:36:28
谢谢楼上
1 B$ y: G' t  X$ j& ~8 K; U9 B. f可计算出来的桩很短6~8m,感觉太短) y& W: D! z$ f( f, |# Q
有人提议嵌岩10倍D,施工难度是不是太大
举报 回复
bridge-s 发表于 2009-9-5 10:48:39
呵呵,可以在你计算出来的桩长基础上加2m长,作为保障
举报 回复
scl1985121... 发表于 2011-11-17 11:01:47
楼主,你这个最后怎么解决的?我也遇到同样的问题啊。。。。。。旁边有箱涵,不能做扩基,做桩基又提示不是弹性桩,不晓得如何是好
举报 回复
sukewin 发表于 2011-11-18 09:53:28
按刚性桩计算,无非就是嵌岩深度比一般桩的深点。
举报 回复
xuexz 发表于 2013-4-29 09:40:47
当桩长>2.5/,为弹性桩(式中为桩-土的变形系数),否则为刚性桩。我们控制最小桩长是按弹性桩和刚性桩的分界限(2.5/)来确定的。
举报 回复
liushui 发表于 2013-6-6 14:33:08
cheng-g 发表于 2009-9-4 10:367 p1 H6 e& w8 P: j, j1 ?5 ]: T
谢谢楼上
1 Y7 M0 y+ F+ v& i( J可计算出来的桩很短6~8m,感觉太短; \7 P3 D0 L* H$ o
有人提议嵌岩10倍D,施工难度是不是太大
6 E7 `( n" D/ S, {
10倍桩径啊这个有点夸张吧,大概2~3倍差不多吧
9 Z2 ]) g" l1 z6 {/ g" u- U0 |
举报 回复
marsword 发表于 2013-6-6 16:58:54
桩身强度别忘记验算,对短桩来说可能是个控制因素。
, m) w; u0 t* q* ]3 `% Q进入持力层,参照建筑桩基,一般最小是全断面进入持力层1D。
举报 回复
zhanghj 发表于 2013-6-10 15:28:52
桩基础最小长度最好不要小于9米

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
whzhang + 5 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00