针对拱脚验算不易通过 处理方法讨论!

hc870922 发表于 2011-9-3 22:27:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
大家好,小弟最近在一个拱桥是发现拱肋其它截面验算结果很理想(安全储备也挺大的),在拱脚处渐变很大,拱脚顶部和底部都大于抗力。  咨询了下一些同行,拱脚出现裂缝,可以适当释放转动约束,具体转动刚度取多大合适呢?  大家都用什么办法处理这种情况?

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
周雨龙 + 1 这是个好问题!

查看全部评分

精彩评论正序浏览

7163查看4评论

dongdb 发表于 2011-9-6 10:05:47
对于空腹式拱桥,当拱脚为固结时,很多时候,确实碰见过抗力储备不足,甚至出现作用效应超过抗力的情形,这时首先检查下模型和荷载加载情况。  T) k( _2 G" u- K

0 n. \5 K, ]5 |  i: w' K实腹式拱桥,设计时偏于保守,往往没有考虑拱上填料的抵抗作用。  u7 ~2 _% `# m; }

& Q+ g: p3 y2 ~7 D1 {; R/ W调整拱桥刚度的根据我也一直在思考,刚度取值如何确定?
& W$ `' X3 A1 j6 V% c. A希望大家共同讨论# {& c$ q  p: m6 w% p! [

0 g! z8 o$ ^' r
1 K6 r+ a6 J* |/ I1 M5 B3 c
举报 回复
jacky_2046 发表于 2011-9-5 23:02:58
如果单纯的拱脚最边上一个单元,个人觉得很容易失真,模拟的不是很精确
举报 回复
hc870922 发表于 2011-9-4 20:36:03
7 g2 M) V( K5 a; A
但是实际情况是固结的, 又什么处理办法吗,除了加大截面和增加钢筋, 呵呵
举报 回复
zclld 发表于 2011-9-4 17:23:46
发现过同样情况,拱脚强度验算问题很大,最好采用两铰拱形式,可以避免拱脚问题。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00