超声-回弹法测砼强度是否真实表现结构强度

WZHI 发表于 2008-4-1 13:53:52
对于采用超声、回弹议检测混凝土强度,测出的值误差较大,离散性也较大,只能作为参考,不能作为结构合格判定,一般来说应采用原位检测方法,如采用取芯法,做成试块,经过压力机试验,得出强度报告,才能进行强度判定。
举报 回复
zhuxueren2... 发表于 2008-4-7 21:50:22
超声回弹法应该说结果存在一定的离散性.其数据准确性跟操作人员有关,同时修正也很重要.在无损检测方面有其优越性.能一定反映质量.要想准确点建议取芯和试块.对于梁体建议做静载试验,这样更能反映承载力和抗裂性能.
举报 回复
zhuxueren2... 发表于 2008-4-7 21:55:07
我发个个人收集的有关梁体静载试验方法\步骤\资料处理

采用简易单梁静载试验快速检测预应力混凝土T梁的整体.rar

5.9 KB, 下载次数: 8

售价: 1 元堡币  [记录]

评分

参与人数 1堡币 +1 收起 理由
anhui_ts + 1 资料共享

查看全部评分

举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-2 17:33:03
回弹法准确度不是很高
举报 回复
yyxxgg00 发表于 2009-12-23 09:27:35
超声回弹法检测混凝土强度总是被说三道四,今年正好检测了330个铁路桥墩、桥台,顺便说一下我的看法:" _; b& M) S: U* x1 Y' ~, l. b
    对于非钢筋混凝土来说,准确率是比较高的,可达到2/3。主要通过钻心取样验证,在超声回弹认定的35个构件不合格当中,钻心取样检测结果有11个不符合,准确率68.6%。
7 s# z* U  \( @% m    对于钢筋混凝土构件来说,准确度会更差些,没有亲自试验过。
举报 回复
周仕军 发表于 2010-3-6 21:57:20
这个要根据现场浇筑的混凝土质量来说,不过最好还是采取钻心取样的方法较好。
举报 回复
竹叶三君... 发表于 2010-5-11 10:21:42
超声回弹才用的曲线也有很大关系,国家统一曲线和地方曲线相差就很大,前几天我们测得值跟钻芯的值也差不少呢,不好说。。。。。
举报 回复
ao45215412 发表于 2011-12-8 17:03:58
呵呵,都是回弹这种方法不可靠,但是呀,现在好多又采取这种方法,请问下我们回弹达不到强度,除了钻芯,还有其他的啥子方法没,部位是预制T梁
举报 回复
sky58520 发表于 2013-10-24 20:07:36
我这边T梁光用回弹测确实只能平均值打到40多点,但是超声波测出来波速有近6000
举报 回复