L形盖梁的计算

果子李 发表于 2008-4-9 20:56:45
原来在自己的博客上写过对L型盖梁设计的一点体会,发一下
由于地形变化和上跨构造物的影响等因素,桥梁步孔时经常用到不等跨梁,为适应前后两孔不等的梁高,L型盖梁几乎是不可避免的设计构件。常见的做法有以下几种,一,取低侧设计,一般来说低侧梁高高,荷载重,盖梁高度低,用低侧计算后,高侧采用相同的受力钢筋骨架,通常情况下,这样做能够满足设计要求,缺点在于,计算的精确度较差,计算模型和实际受力模型相差较远,往往受力钢筋配置较多。在前后孔梁类型一致的时候还好,在两侧为不同的梁时,或者支点位置不同时,结果更是相差较远,往往算玩了,也不太清楚到底实际情况如何。第二 ,将L型梁按照T型梁设计,在高侧配置足以抵抗全盖梁受力的钢筋,在低侧配置构造钢筋,这样受力相对简单,但是往往高侧受力截面较小,很难布置钢筋。第三,取平均高度进行计算,这样做的缺点在于,有可能达到设计弯矩时,高侧钢筋屈服,或者裂缝较宽,而低侧钢筋依然在弹性变形范围内.对于高度相差不大的情况下,我觉得这样计算也未尝不可(通常高度相差不大时,我自己采用做成等高的盖梁,适当加大一侧的垫石来做设计),第四,也是我自己常用的办法,认为高侧不受力,在全盖梁范围内低侧配筋,在高出的盖梁顶面仅配置构造钢筋,在柱顶位置,高侧盖梁设置假缝,达到让其上构造钢筋不吃力。这样受力较为明确,,计算较为简单。

评分

参与人数 2堡币 +7 收起 理由
辉哥 + 5 研究得够深入的。
技术型工人 + 2

查看全部评分

举报 回复
zhzhlan01 发表于 2008-4-12 11:33:32
L型盖梁的设计主要还是要注意偏心的问题。钢筋配筋我同意16楼的做法。
举报 回复
blueesea 发表于 2008-4-15 16:24:22
我看了之后,结合自己以前工作中的经验,同意16楼的说法,同时根据16楼的说法,使自己有了更进一步的认识。
举报 回复
hiway 发表于 2008-4-15 20:22:58
同意12楼的观点,我也是这样做的,应该不会有什么问题的。
和16楼的第四点基本一致,这样做应该是比较合理的,受力明确,也不会浪费多少,而且配筋简单。

[ 本帖最后由 hiway 于 2008-4-15 20:25 编辑 ]
举报 回复
lqg@ti.js.... 发表于 2008-4-25 17:51:59
请教什么叫假缝啊?
举报 回复
gcg 发表于 2008-4-28 22:05:35
一般人为将高出的部分在柱顶设置断缝,包括纵向钢筋也在该处断开,高出的部分当做垫石只考虑其恒载,该部分采用构造配筋即可,结构计算只考虑低的部分并按盖梁全宽,这样设计计算简单、受力明确。
举报 回复
texidaguof... 发表于 2008-4-30 08:36:33
L型盖梁的设计主要还是要注意偏心的问题。钢筋配筋我同意16楼的做法。
举报 回复
chenlongtj 发表于 2008-11-4 10:25:09
同意21楼。
上次的一个项目涉及到0.2-1m之间若干个高低盖。
统一采用了按盖梁较低H进行计算设计,高出部分在负弯矩顶点处设置真缝,即高出部分按照垫块的方式配筋。受力上考虑前后两跨的合力施加与低H的盖梁上,不考虑顺桥向的偏心(个人觉得这方面不应该考虑,传力时根本不会沿顺桥向,因为前后两跨的力差根本不会引起所谓的两个方向截面设计的不同,所以非常非常不同意上面有个哥们说的两跨分开设计的思路,偏不安全,真的那样用也是因为较小力那一跨的盖梁较高而去掉了其隐患)
新手,一家之言。欢迎指导。
举报 回复
littor 发表于 2008-11-5 13:35:48
第四,也是我自己常用的办法,认为高侧不受力,在全盖梁范围内低侧配筋,在高出的盖梁顶面仅配置构造钢筋,在柱顶位置,高侧盖梁设置假缝,达到让其上构造钢筋不吃力。这样受力较为明确,计算较为简单。——同意16楼的,我们做法都是这样!
举报 回复
rainever 发表于 2009-8-11 21:45:11
我们院的做法和21楼的一样,在柱顶处设置断缝.
举报 回复
zh00y 发表于 2009-12-25 15:53:37
各位高手
我想请教一下:
我的20米板接50米T梁,盖梁高差1.93米
这样按16楼第四条设计后高侧盖梁做真缝将钢筋截断可以不?
另外计算偏心时,只计算上部恒载还是要将活载一起考虑在内
小弟拜谢。
举报 回复
心水清明... 发表于 2009-12-25 18:21:22
21楼的观点是对的。
举报 回复
zhuzw79 发表于 2010-12-29 12:53:57
本帖最后由 zhuzw79 于 2010-12-29 12:55 编辑

同意4楼的观点,这样做比较合理的,受力明确。
也有确保顶面不破坏,负弯矩受力主筋设置在盖梁高侧处的,这样低侧处按牛腿配筋,加强低侧处水平钢筋,同时增补断面出的斜钢筋。这两种都可行,4楼做法施工方便不少。
但对于高低相差较大的建议还是按牛腿配筋,能够充分利用截面。
举报 回复
Dai11wen@... 发表于 2013-5-3 21:50:51
举报 回复
liushui 发表于 2013-5-5 13:09:53
gcg 发表于 2008-4-28 22:05
一般人为将高出的部分在柱顶设置断缝,包括纵向钢筋也在该处断开,高出的部分当做垫石只考虑其恒载,该部分 ...

既然如此,已经把高侧的当做不受力,那何苦那么麻烦还横向全宽做起来,然后在柱顶处设缝?为什么不在高侧的梁底支座处设置高垫石不就得了,这样还不用横桥向全宽,节省材料,减轻恒载?各位怎么考虑的,貌似发言都没有考虑到这一点。
举报 回复