钢箱梁设计中的几点疑问

gexiin 发表于 2017-3-12 20:30:12 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人最近在弄一座连续钢箱梁的咨询项目,桥梁跨径35+45+35m@12.5m的连续钢箱梁(双箱单室断面,箱梁底宽3.4m,箱间净距2.1m,外悬臂1.9m,纵向为变截面),主材材质采用Q345qE,顶板设置U肋,横向间距60cm,U肋高度28cm,底宽17cm,顶宽30cm,厚度8mm;底板设置板肋,横向间距30cm,板肋高度12cm,钢板厚10mm。有如下疑问:1、根据《公路钢结构桥梁设计规范》(JTG D64-2015)5.1.6条验算受压加劲肋时,规范要求受压加劲肋宜采用刚性加劲肋,构造布置困难或受力较小时可用柔性加劲肋,而本次设计加劲肋经验算,均为柔性加劲肋,将间距加大,或肋板稍微加厚或加高,依然不满足刚性加劲肋的要求。不知各位同仁是如何理解的。
) t8 V" _8 g9 R0 \) v( ?2、对于闭合箱内防腐涂装寿命为30年,而对于闭合U型加劲肋,到寿后如何进行涂装,是否需将钢材材质变为耐候钢?
+ T; I2 r0 d1 ?; E1 [( O3 @
; E7 ^$ k6 S' {  L2 [' W* \- T5 \

, I* M% E" r. A! d
% q; \6 f+ k" `+ J& S2 }file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\5152665\QQ\WinTemp\RichOle\}]R3RE@K}V$BXWA2WTV_`Y4.png" Y9 C6 I2 l/ a; o  q( g
& [2 r) e2 h- @

" Q" _+ c: Z6 ]1 J3 ^+ {5 s* q

主梁横向

主梁横向

钢结构设计规范5.1.6

钢结构设计规范5.1.6

钢结构设计规范5.1.6

钢结构设计规范5.1.6

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 鼓励下!

查看全部评分

精彩评论正序浏览

9026查看4评论

会跑会飞会... 发表于 2018-3-30 14:21:31
箱子里面没必要做成耐候性的,我做的一个日本业务也是箱梁。箱子外面做的是耐候性钢材,箱子里面做的普通钢材。
举报 回复
webyl 发表于 2017-3-24 14:18:33
钢结构防腐参见《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 JTT 722-2008》。
0 H5 h) S* p- @3 f  I& Z5 y2 O  R5 V1 W; K
1、根据规范,目前涂层防腐最长为25年,你上面的30年说法有出入。# j" k+ t* Z6 p
2、钢结构腐蚀是有条件的,对应闭口U肋区域,理论上不会生锈,所以也不用担心防腐问题。3 K% ]# R: [+ l9 b& H/ f7 P
3、耐候钢不等于不考虑防腐,相反,必须等钢材腐蚀后才能起到防腐效果,也是有条件的。4 W, g/ g0 o& [
* @: G; {1 v, Z) r: N: r
建议多查查资料,欢迎探讨。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
cjcc + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
ruanjie 发表于 2017-3-19 17:07:51
个人理解闭口U肋显然是没法重新涂装的,那么按15.0.5第三款U肋端部焊接封闭,然后设计时板厚考虑涂装失效后的腐蚀量。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
cjcc + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
gexiin 发表于 2017-3-16 07:20:36
第一个问题已找到原因:U肋或板肋的抗弯惯性矩取错了,取成质心的抗弯惯性矩,应该是对x-x轴或y-y轴的抗弯惯性矩。" t7 K' I* k! }2 j, _
第二个问题还在求解中。