景区325米吊桥

xiao8562yu 发表于 2016-5-18 14:46:39 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏10堡币未解决
    业主要求在景区建一座跨径大约325米的人形吊桥,桥梁宽度3米,有哪位高手做过类似的吊桥,麻烦指导一下,或者提供下相关的施工图纸,谢谢

精彩评论倒序浏览

6651查看12评论

damaxia 发表于 2016-5-18 16:02:10
本帖最后由 damaxia 于 2016-5-18 16:15 编辑
( ]3 S# d2 B! w9 f. Y1 g, {" t; [2 x
2 _& M2 N& X  a买点带风缆的图纸,比如张家界的那个
举报 回复
damaxia 发表于 2016-5-18 16:04:45
桥太窄,横向刚度设计是个点,找点带风缆的图纸
举报 回复
wendy007 发表于 2016-5-18 19:49:08
晃起好耍唆!有这必要吗?

点评

把你晃掉下去好玩吗?那么窄,一般不是小晃动,大风吹过来又不知道会怎么样,不要拿安全闹着玩好吗  详情 回复 发表于 2016-5-18 21:50
举报 回复
damaxia 发表于 2016-5-18 21:50:46
本帖最后由 damaxia 于 2016-5-18 21:52 编辑
" `& m. f; _4 D4 @
wendy007 发表于 2016-5-18 19:49
* e7 a4 d2 p+ i1 e1 z. C3 p晃起好耍唆!有这必要吗?
, ?7 E0 }# d( ?9 O9 ]7 v; c. i
把你晃掉下去好玩吗?那么窄,那么长,一般不是小晃动,大风吹过来又不知道会怎么样,不要拿安全闹着玩好吗

点评

大哥,你一般只选择性地只看前半句?  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:24
举报 回复
nkdjgxyzy 发表于 2016-5-19 10:02:52
人形?人行?

点评

人行,写错了  详情 回复 发表于 2016-5-20 13:37
举报 回复
wendy007 发表于 2016-5-19 13:24:02
damaxia 发表于 2016-5-18 21:50
4 l% f- ]( G. t9 x, J  O把你晃掉下去好玩吗?那么窄,那么长,一般不是小晃动,大风吹过来又不知道会怎么样,不要拿安全闹着玩好 ...
# X8 t* W9 o+ ]% v
大哥,你一般只选择性地只看前半句?
. J7 j; i" Z) [8 g* G+ R

点评

不敢当你大哥,那你的“有这个必要吗“说的什么? 难道不是在说让他晃吧,越晃越好玩?没必要搞风缆什么的  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:39
举报 回复
damaxia 发表于 2016-5-19 13:39:33
wendy007 发表于 2016-5-19 13:244 \8 M8 D. P6 j; s5 |, J8 N* S
大哥,你一般只选择性地只看前半句?
- z0 M# c" r$ I+ _; ~# G0 V/ ]
不敢当你大哥,那你的“有这个必要吗“说的什么? 难道不是在说让他晃吧,越晃越好玩?没必要搞风缆什么的7 z$ c( g. M/ i& d6 D5 S
举报 回复
lyxhnu 发表于 2016-5-19 19:10:57
主缆可以考虑“平弯”,就是说,将主缆向外侧弯曲,这样能够提供较大的横向刚度,减小一定的横向振动
举报 回复
xiao8562yu 发表于 2016-5-20 13:37:14
nkdjgxyzy 发表于 2016-5-19 10:02  m% p. f+ n) L1 Y% g" |
人形?人行?

; j, {7 P; O" u" W$ ]% j8 N人行,写错了
举报 回复
wuhandaxue 发表于 2016-5-29 22:06:02
如何指导?598324149加上联系方式探讨下,我也要弄一个类似的方案
举报 回复
腾哥 发表于 2016-7-25 10:19:07
这种桥横向刚度很重要,但还是要根据桥梁的用途考虑设备思想,我在很多农村见到过400米左右的吊桥,施工很简单,措施凭经验,也能安全运行。但做设计还是稳当些好,要尊重规范。
举报 回复
qingfengji... 发表于 2016-9-14 15:39:08
做过150米左右的,但是400米级别,抗风稳定性是决定性因素,需要设平面和竖面大角度的风缆。
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00