关于两桩条形承台计算的问题

风照古今... 发表于 2013-2-8 05:39:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
结构形式如图所示,两桩条形承台,承台宽度为2.4m,长度5.9m,高度1.5m。桩中心间距为3.5m,桩径1.2m,条形承台上布置肋板,厚度1m,下缘2.6m,上缘1.36m。. I8 r* d: Y/ b& I# J+ E

2 _; V5 V" e9 h) {问题:
+ k- ?) E/ L+ B4 B/ I( W4 s1. 这种条形承台属于柱下条形承台还是墙下桩基承台梁?! ]7 ^5 `6 \2 C) Z- e# o* a' a
2. 这种形式的条形承台如何配筋验算,目前按照(JTG D62-2004)公路混凝土规范8.5.3“撑杆-系杆”进行计算。能否需要按照倒置地基弹性梁计算(桩基手册-2009第七章桩基承台第三节承台计算(三)抗弯承载力4)墙下桩基承台梁弯矩计算)?将两桩反力换算为均布荷载,两桩作为支点?(GB50007 -2002)建筑地基规范的8.5.16中第一条的弯矩计算公式是否适用?  \3 d( C  a) |5 ^8 i4 Q5 q9 {) s
3. 是否有必要计算冲切及抗剪承载力验算?如果需要ax<0,ay<0,怎么办?
/ _+ l) I+ p; F+ X( f4. 两条形桩承台间的拉梁如何计算?桩基手册-2009第七章桩基承台第二节承台构造(三)承台与承台连接第2条:* V- ]6 n: y: J' G1 T2 Y% y
连系梁截面一般按可能的最大水平力确定,配筋则按可能的最大水平力确定。( y8 i4 ^+ s6 ]' \9 u7 q
在这里我有个疑问:既然连系梁是连接两个条形承台的,那么两个承台间的不平衡弯矩是不是由连系梁承担呢?如果由它承担又该如何计算呢?我现在是用扣除承台自重及其覆土重后的桩顶压力来计算其弯矩:(N1+N3)*X1-(N2+N4)*X2,X1,X2为桩中心至系梁与承台交接处的距离。计算结果弯矩很大很大,,,感觉不对头。
3 \& y1 K5 C# c: V( I4 ]0 R' ?" D3 E6 N3 _2 ]1 j, c5 f; T

) v1 u5 p! v" \) H7 ]$ n5 Q各位大侠,新年快乐。请为小弟解惑,感激不尽。急急急!!!
C]ASZ6OK`Z%{HBTC1}VMZK6.jpg
精彩评论正序浏览

1万查看6评论

风照古今... 发表于 2013-2-17 16:48:13

9 N) G+ b  H" o; `; G: R6 }谢谢,其实我大学学的是桥梁,只是没有设计经验,小白。抗剪很容易就过去了,拉梁确实没在规范上找到公式,各个论坛里怎么计算的都有,但是大部分都是搞建筑的,什么当做一层楼啊之类的,看了就眼晕。现在比较疑惑的是,按照07地基规范算出桩顶弯矩来是负值,而且再用m法算的话,最大弯矩发生桩顶位置,计算出桩顶水平位移也是负值,感觉很奇怪。% |9 H: r. _  c- J, ]

点评

最大弯矩不是桩顶吧,而是距桩顶一定距离。  发表于 2013-3-18 10:37
举报 回复
champhamin 发表于 2013-2-16 16:31:35
你是建工行业出身的么?桥梁行业并无柱下条形承台或墙下桩基承台梁的说法,承台算法就只有柱下承台的,配筋计算就是按桥规8.5节计算。# a4 \8 Q5 s/ H! _
这种两桩承台冲切不计算,规范给出的算法图示不适用于两桩承台。但抗剪还是要计算的。两桩承台计算抗剪而不计算抗冲切这跟建工规范一致。
2 t+ c, G% V8 g两承台之间的系梁只作为构造措施,设计经验中是不予计算的,也没有成熟的公认的算法。
+ g& B8 c) [, K' I0 c2 i0 ^) W
举报 回复
风照古今... 发表于 2013-2-11 14:53:41
再顶一下,无人回复,无可奈何。。。
举报 回复
风照古今... 发表于 2013-2-8 06:21:43
我QQ767335051,哪位大侠有兴趣指点一下,加我好友,感激不尽
举报 回复
风照古今... 发表于 2013-2-8 06:20:56
系梁尺寸:3.4*3*1.5,这个尺寸是基于现有计算确定的,刚度太大了,我觉得不合适,请问有没有合理的计算方法1 ?) J6 Q$ S/ V! e& |
举报 回复
风照古今... 发表于 2013-2-8 06:17:59
补充下:系梁尺寸:3.4*3*1.5,这个尺寸是基于现有的计算确定的,刚度太大了,我觉得不合适,有木有合理的计算方法。