《公路桥梁加固设计规范》中植筋问题

fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-11 08:56:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教大家两个问题:  
5 L  Y: c5 |& f1 E9 x1、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录A中,为什么规定植筋不能承受剪力作用?而实际上植筋好多地方是承受剪力作用的。    x$ {* q0 {! g
2、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录B中,B.1.5规定:定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构,非定型化学锚栓(即加长型化学锚栓)是否意味着可以用于高于7度的桥梁结构。如果也不可以,那高于7度的桥梁结构,只能用加长型后扩底锚栓了吗,但听说后扩底锚栓容易脱落。
$ A; O: P5 l& ?. ^! o
精彩评论正序浏览

6417查看3评论

自力更生... 发表于 2022-7-25 11:38:01
11年过去了啊。7 W) r, \! _1 u! j6 C- w2 U1 `
受拉钢筋植筋深度按规范计算确定,受剪植筋不需要计算植筋深度,按构造要求取值就行,抗剪植筋的直径按后锚固规范计算确定。
举报 回复
fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-12 09:41:57
关于楼上的回答,非常感谢。有两点疑问:" j5 O9 s2 Y1 ~2 A5 W% G; S! \3 h1 g# X
1、附录A中只给出了植筋受拉计算,而未给出承受剪力计算的公式,而在附录B锚栓中两者均给出了,个人觉得,是不是规范规定了植筋只能承受拉力,而不能承受剪力呢?
* Y! s1 J8 L% p2、、该规范中是规定了“B.1.5处于地震区桥梁结构中采用锚栓时,应采用加长型后扩底锚栓,且仅允许用于
# a- _$ x" ]9 F' L' E1 t& T设防烈度不高于8度、建于I、Ⅱ类场地的桥梁结构;定型化学锚栓仅允许用于设防烈度- p" `; U! k1 B5 g; M5 i* p# Q* U
不高于7度的桥梁结构。”我的意思是后半句“定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构。”那么非定型即加长型化学锚栓)是否可以用于高于7度的桥梁结构
举报 回复
busterly 发表于 2011-7-11 15:05:02
1、附录A我没看到植筋不能承受剪力作用的规定。
. p8 V$ ^& ]1 p' I6 V2、“B.1.5处于地震区桥梁结构中采用锚栓时,应采用加长型后扩底锚栓,且仅允许用于- h% E. A* \5 g% C9 j
设防烈度不高于8度、建于I、Ⅱ类场地的桥梁结构;定型化学锚栓仅允许用于设防烈度( e) C2 \6 o6 `( s; V
不高于7度的桥梁结构。”你的问题规范前半句已经说清楚了啊!

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
271925114 + 2

查看全部评分

举报 回复