关于两桩条形承台计算的问题

风照古今... 发表于 2013-2-8 05:39:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
结构形式如图所示,两桩条形承台,承台宽度为2.4m,长度5.9m,高度1.5m。桩中心间距为3.5m,桩径1.2m,条形承台上布置肋板,厚度1m,下缘2.6m,上缘1.36m。# `3 W. m6 T4 g' J- `6 i7 H2 X
/ l9 d+ ?8 X4 c. C
问题:
- h1 ?5 N" c; B$ B  `4 ?& y2 {, _5 f1. 这种条形承台属于柱下条形承台还是墙下桩基承台梁?% I+ ^' h& k0 C
2. 这种形式的条形承台如何配筋验算,目前按照(JTG D62-2004)公路混凝土规范8.5.3“撑杆-系杆”进行计算。能否需要按照倒置地基弹性梁计算(桩基手册-2009第七章桩基承台第三节承台计算(三)抗弯承载力4)墙下桩基承台梁弯矩计算)?将两桩反力换算为均布荷载,两桩作为支点?(GB50007 -2002)建筑地基规范的8.5.16中第一条的弯矩计算公式是否适用?  G, I% y1 [! {6 \! G
3. 是否有必要计算冲切及抗剪承载力验算?如果需要ax<0,ay<0,怎么办?
$ S, [- E$ Q2 w1 K4. 两条形桩承台间的拉梁如何计算?桩基手册-2009第七章桩基承台第二节承台构造(三)承台与承台连接第2条:
! o: P- X6 ]8 f5 i$ d- y1 B连系梁截面一般按可能的最大水平力确定,配筋则按可能的最大水平力确定。
* x4 v  I3 K4 z9 R6 v在这里我有个疑问:既然连系梁是连接两个条形承台的,那么两个承台间的不平衡弯矩是不是由连系梁承担呢?如果由它承担又该如何计算呢?我现在是用扣除承台自重及其覆土重后的桩顶压力来计算其弯矩:(N1+N3)*X1-(N2+N4)*X2,X1,X2为桩中心至系梁与承台交接处的距离。计算结果弯矩很大很大,,,感觉不对头。
: A  p2 |$ R; D, W2 m1 r  i" z; E. V8 ^
( n, S" _, t$ R( l
各位大侠,新年快乐。请为小弟解惑,感激不尽。急急急!!!
C]ASZ6OK`Z%{HBTC1}VMZK6.jpg
精彩评论倒序浏览

1万查看6评论

风照古今... 发表于 2013-2-8 06:17:59
补充下:系梁尺寸:3.4*3*1.5,这个尺寸是基于现有的计算确定的,刚度太大了,我觉得不合适,有木有合理的计算方法。) M* [8 ^# `( o4 }0 |
举报 回复
风照古今... 发表于 2013-2-8 06:20:56
系梁尺寸:3.4*3*1.5,这个尺寸是基于现有计算确定的,刚度太大了,我觉得不合适,请问有没有合理的计算方法
% h1 V' g1 n  s8 F
举报 回复
风照古今... 发表于 2013-2-8 06:21:43
我QQ767335051,哪位大侠有兴趣指点一下,加我好友,感激不尽
举报 回复
风照古今... 发表于 2013-2-11 14:53:41
再顶一下,无人回复,无可奈何。。。
举报 回复
champhamin 发表于 2013-2-16 16:31:35
你是建工行业出身的么?桥梁行业并无柱下条形承台或墙下桩基承台梁的说法,承台算法就只有柱下承台的,配筋计算就是按桥规8.5节计算。  X* g/ ?8 M" `$ ?7 |* x  f& Z8 O9 y
这种两桩承台冲切不计算,规范给出的算法图示不适用于两桩承台。但抗剪还是要计算的。两桩承台计算抗剪而不计算抗冲切这跟建工规范一致。* B8 {: {. l: |; Q* F  v# G+ N
两承台之间的系梁只作为构造措施,设计经验中是不予计算的,也没有成熟的公认的算法。, c2 F1 v- s6 |, q$ H" h
举报 回复
风照古今... 发表于 2013-2-17 16:48:13

& y% j. _  W, p1 h3 x7 i2 N4 X" t谢谢,其实我大学学的是桥梁,只是没有设计经验,小白。抗剪很容易就过去了,拉梁确实没在规范上找到公式,各个论坛里怎么计算的都有,但是大部分都是搞建筑的,什么当做一层楼啊之类的,看了就眼晕。现在比较疑惑的是,按照07地基规范算出桩顶弯矩来是负值,而且再用m法算的话,最大弯矩发生桩顶位置,计算出桩顶水平位移也是负值,感觉很奇怪。
/ R! N1 D9 m, }  I" ?& x7 f. C

点评

最大弯矩不是桩顶吧,而是距桩顶一定距离。  发表于 2013-3-18 10:37