现浇连续梁梁底设置挡块,你见过吗?

旭日东升... 发表于 2012-4-23 16:07:45
去年,在广东某桥,几辆运钢筋的大车,在匝道上过,不小心急刹车。这下好了,将三孔一联的匝道桥梁板整联拖动20多cm,差点全桥落下地(此桥现正在处理中)。这就是未设抗滑挡板的教训。
举报 回复
陌上花开... 发表于 2012-4-23 16:41:05
看来这个挡块还蛮重要的啊
举报 回复
marsyuan19... 发表于 2012-4-24 00:32:51
这个东西,花不了几个钱,但对侧滑和抗震都有好处,还可以增加安全储备,个人认为是值得增加的.
举报 回复
daihuabing 发表于 2012-4-28 09:59:16
我们现在一般设计时对于7度以上都设置梁底挡块的

点评

你这个说法 那本规范上有明确提出吗? 我看很多城市上跨桥 现浇连续梁 盖梁 都没设置挡块  发表于 2012-5-3 14:50
举报 回复
12
发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00