请教:50mT梁是否设预拱度

cqhy 发表于 2007-5-6 22:37:25
按<<现行桥规>>执行
举报 回复
jank215cn 发表于 2007-5-7 10:54:49
设置了反拱比较利于以后的桥面施工
举报 回复
fcbarcelon... 发表于 2007-8-19 16:43:01

反拱

个人认为应设置反拱,具体数值由计算和前几片梁张拉经验确定,计算出来的值仅为参考。
30mT梁参考反拱值10-15mm,40mT梁参考反拱值为25-30mm,与桥博计算结果基本吻合。

评分

参与人数 1堡币 +5 威望 +2 收起 理由
redflag + 5 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
pl787 发表于 2007-10-8 15:25:47
16mm反拱在制台座的时候怎么调啊
举报 回复
gong-yongf... 发表于 2007-10-8 16:49:23
个人认为应该设置反拱,具体数值由设计院计算和首片梁张拉经验确定。这样便于桥面铺装层的施工。
举报 回复
常青树 发表于 2009-2-2 04:33:50
T梁的经济跨径应该在20-40米之间, 50米用箱梁更好.
举报 回复
wshuwang 发表于 2009-2-2 10:04:53
大家做公路桥的很多啊 铁路桥咋这么少呢
举报 回复
jiannah 发表于 2009-2-3 10:39:06
同意lzf5223128 的


严格按照规范的规定来,这不是我们说了算数的事情
具体详见《公路钢筋砼与预应力砼桥涵设计规范D62-2004》P65规定
同时要考虑到桥面的排水问题,由于跨度比较的大,如果不设预拱度,则跨中 ...
cmbc_wjb 发表于 2007-5-3 19:59


你是不是说反了,设了反拱,是铺装加厚了吧。
举报 回复
小福骆 发表于 2009-2-5 09:52:01
同意lzf5223128 的观点,但是张拉时的短期效应也要考虑,如果预应力张拉产生的挠度超过跨径的1/600了,那还是要设置下预反拱的。一般像50m跨径这么大的,基本是要设置的,设置的值只要满足让张拉后的挠度不超过规范要求就可了。
举报 回复
sally 发表于 2009-2-6 17:58:43
肯定需要起拱。。。。。。。。。。。。。
举报 回复
zph1987 发表于 2009-2-16 14:16:43
50 米的梁比较难做呀 预拱度比较难控制,可以考虑选择其他的方案。可能还会经济一些哟!
举报 回复
gangwan 发表于 2009-2-19 08:33:23
还是应该设的,但根据经验不用设太多
举报 回复
fanhust 发表于 2009-2-23 11:34:54
我觉得50m跨径不适合做T梁了,11楼说的很有道理。现在的标准图T梁最大跨径是40m。反拱设大或设小几公分是没什么问题的,反拱主要是为了保证桥面平整,T梁上都会有10cm左右的桥面现浇层,这个不是什么大问题。再就是这么大跨径,几公分肉眼根本就看不出来。呵呵
举报 回复
tangqiao19... 发表于 2009-2-26 16:58:59
要设置反拱度的。
举报 回复
北方章回体... 发表于 2009-2-27 23:48:11
刚做完一个简支的50米T梁,反拱设置了9厘米,是参照存梁1个月的拱度设置的
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00