盖梁如何配筋?

chenlongtj 发表于 2008-11-4 10:55:17
所柱盖梁我一般都用桥博按照支座位置建模计算内力。得到Md Ms Ml 与Qd后用自己的EXCEL算。
, j/ E% J9 J0 g+ d  ~1 b, o桥梁通桥梁大师都不喜欢用。桥博的计算没有考虑深受弯。所以对C3与抗弯的验算都是不准的。0 p  C( q% H. d1 i6 t* M
下面给出了我的EXCEL。计算时我一般采用0.9倍的负弯矩折减。因为桥博建模不考虑柱刚度,正弯矩我习惯用1.1倍的桥博值。
+ k/ i4 D6 B" D两柱一般由裂缝控制验算。0 q' l. W5 q3 Z& t# t9 f% C/ P
多柱一般内力较小,按0.2%受拉配筋的较多。1 C) h/ o1 S: C& J
匝道桥单柱撑杆系杆计算。裂缝如果要控制,我的做法是折回一般计算(不过个人觉得单柱L/H那么小还裂个P 啊)

桥台盖梁.rar

8.12 KB, 下载次数: 101

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
辉哥 + 5 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
ling_princ... 发表于 2008-11-6 14:18:54
桥梁通算的吧,然后根据生成的弯矩和裂缝包络图控制配筋吧。2 t/ ]. c$ K, C7 }* \8 V
我也是刚工作。。。
举报 回复
littor 发表于 2008-11-6 14:32:28
我们设计时悬臂一般为跨径的0.4倍,然后进行抗弯抗裂计算,抗剪以弯起筋和短斜筋为主。
举报 回复
huazi 发表于 2008-11-8 12:22:32
当荷载对称布置时, 按杠杆法计算,当荷载偏心布置,按偏心压力法计算, 两种布载状况的内力取大值控制设计。这种算法没有真正体会规范用意,仅为两种布载状况下的内力计算,不是各截面最不利状态的内力计算,所算内力存在着不安全因素。正确做法 应该先画出各截面内力影响线,再对应影响线用杠杆法及偏心法进行最不利横向布载, 求出各截面内力最大、最小值,然后根据内力包络图进行结构配筋。近几年,有的设计单位作如下简化计算也可行,对多支座的板、箱梁桥的墩台帽计算,按活载直接作用于由墩台简化成的连续梁上进行计算, 不考虑活载及二期恒载的横向分布作用。; d6 n! v" E( ]3 s
盖粱按照正截面抗弯,斜截面抗剪,来控制配筋,最大的裂缝不要超过规范的规定
3 W& ]. ?8 U3 m) {0 K建议多配置箍筋
举报 回复
develop 发表于 2008-11-8 16:07:00
按照连续梁计算配筋即可!
举报 回复
bao2_0 发表于 2008-11-8 16:38:26
22楼总结的已经很全面了,28楼和32楼进行了深化,特别是32楼的表格,很不错4 A0 q& |5 a. X6 T! F
在此补充一下,一般20米跨径盖梁高度取1.1、1.2米,三十米跨径取1.2、1.3米
举报 回复
830403 发表于 2008-11-20 13:50:53
用什么算都不保险  先手算吧  按裂缝   收算了  在弄软件  很轻松
举报 回复
lyp04 发表于 2008-11-24 14:33:05
单跨两柱盖梁中跨长是悬臂长的√8倍,多跨(等跨)悬臂盖梁中跨长是悬臂长的√6倍0 ?- h+ R/ K% B  R& y
配筋时应该裂缝和弯矩同时满足

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
辉哥 + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
wangzili_2... 发表于 2008-11-26 13:44:12
盖梁先是按简支计算内力,然后再配筋
举报 回复
wangzili_2... 发表于 2008-11-26 13:47:37
盖梁先是按简支计算内力,然后再配筋
举报 回复
xuanmiaomi... 发表于 2008-11-26 22:07:01
都用软件,不会把人用傻了吧?
举报 回复
airtiger 发表于 2011-3-2 15:49:48
回复 chenxi665 的帖子$ m: V- r! d; v5 y; P* u" c* z' i

& c0 }0 y' h' v8 t, N% {我的做法就是先按经验或以前图纸拟定盖梁尺寸,然后通长筋按间距10cm布置,直径采用25或28的,上下缘都是,然后验算,如果不够的话再加。你可以试着用桥梁通软件算,很容易,很好上手的。出图质量也可以。如果用桥博算的话,我觉的没必要,建模麻烦,横向加载麻烦。还出不了图,很容易把初学者搞蒙。用桥梁通一目了然。至于斜筋的布置注意需要布置的范围要包住就可以了。
举报 回复
chenxi665 发表于 2011-1-25 16:52:01
本帖最后由 chenxi665 于 2011-1-25 16:53 编辑
4 Z( L( s& m0 @1 J6 a0 R" q2 S* S" J. C1 B: A
回复 airtiger 的帖子
$ I3 _+ U5 d  D6 u! Z
* {0 E7 C& c  @) q我有这么几个问题想问问  F' Q( U. M. j- F9 Z- Z4 {- u, t! \
1、一个是剪力筋的配置需要注意什么问题
, Z. T- Y' u6 p9 f: K1 o0 ^2 s) M2、通长筋的根数如何确定,比如悬臂处的上下缘通长筋如何确定?
9 Z. K5 H8 Z+ l0 i) \ 谢谢
3 l8 R: }$ R- Q
举报 回复
ydcow 发表于 2011-1-27 11:46:52
非常道 发表于 2006-12-6 22:06
4 I7 \% c& }) C3 p本人刚毕业,现从事桥梁设计。:L " [% b2 _- O7 R$ T0 l! S7 ~
   1.对于盖梁设计配筋不知如何下手,是按弯矩控制,还是裂缝?- e8 ~, i" b4 x& m6 F  W  g; q
   2.柱 ...

3 g5 w$ h, W0 X% R8 J3 Q我也是刚毕业在设计院里面工作,对于你提的问题其实不是什么问题了,规范中都已经给你说好了.推荐你看看规范和<墩台基础>一书,设计一般分承载力设计和正常使用极限状态设计,按弯矩配筋是考虑盖梁的承载能力,而裂缝是按照正常使用极限状态的,都得满足要求的.一般是按弯矩配筋,裂缝做验算.柱之间的间距一般是柱径的2.5倍.
  P7 l! D# g) {0 c' Z. d. J
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-3-3 17:04:58
按照公路预应力混凝土桥涵设计规范,一个一个算。4 D: v* {; [) V- l
1、正截面抗弯,
) x# s$ @4 p9 ]* W: t1 N* _2、抗剪截面是否满足要求(这个是验算截面尺寸的)
+ `6 k; M: @' y" _2 F* l* `+ k& x3、斜截面抗剪,计算抗剪钢筋的,, d/ P( i7 K, _9 y/ |
4、裂缝控制,一般是0.2mm。
" Y" [4 P: P5 }- B7 }9 S' o5、根据跨高比看看是不是需要验算挠度。
) I" |: e% x* K3 Z. R! d# X如果以上任何一个条件不满足都要调整,直至全部都通过为止。
举报 回复