35m简支箱梁,梁高1.8m,预应力作用下,上拱5cm,有问题么?

hxr999 发表于 2010-9-4 11:58:52
难道没事先考虑设反拱吗?
举报 回复
lilinyi200... 发表于 2010-9-15 16:52:40
5cm太大了  你去查看公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范
举报 回复
lilinyi200... 发表于 2010-9-15 17:00:38

预拱都5cm了 你还设预拱

对自重相对于活载较小的预应力混凝土受弯构件,应考虑预加应力反拱值过大可能造成的不利影响,必要时采取反预拱或设计和施工上的其它措施,避免桥面隆起直至开裂破坏
这是规范规定的

你是刚毕业 或者正上学的吧  做桥时候 严谨 细心一些  有时候出现事故 要吃牢饭的
举报 回复
lilinyi200... 发表于 2010-9-15 17:03:34
zz101 发表于 2010-7-27 22:39
是简支变连续的小箱梁,改成的简支梁用的。

简直变连续的跨中正弯矩小 支点处有负弯矩  你不能把那个图的配筋用于简支梁  除非你自己计算过 改了配筋 还可以
举报 回复
jx_yanzhen 发表于 2010-9-16 09:15:28
楼主没有说清楚哦!如果是刚刚施工的T梁,则存梁不应该太久,如果是运营多年的桥梁则很正常!我这里有座运行了15年的30米预应力T梁,检测时最大上拱8cm!
举报 回复
gengwenxue 发表于 2010-9-26 13:50:19
这个是不是计算的值?  如果是的话 可通过设置反向预拱度调节。
举报 回复
stzgd 发表于 2010-9-27 12:07:10
回复 zz101 的帖子

预应力上拱5cm很正常,
如果标准组合下还有上拱,
建议设置负预拱度
举报 回复