新规范的梯度温度该如何使用

gu888min 发表于 2008-7-10 05:39:00
个人理解:1.  基数不需要加安装温度。2.  T1应该是从水泥混凝土铺装的上表面算起。
举报 回复
wangz 发表于 2008-8-7 11:08:22
我也曾发邮件给编规范的人询问,也没有问出什么结果来,估计他们也知道不科学。现在计算200m跨的连续梁按这样的温度模式基本上不能通过,这样的话以前的大跨连续梁都要出大问题了,仅温度幅度就8个Mpa左右,桥还咋做。搞不懂。有谁按新规范做过200米的连续梁,说说
举报 回复
littor 发表于 2008-8-21 10:25:38
我也是按照铺装厚度来折减一部分顶部温度,混凝土铺装代替结构层折减,否则很难通过
举报 回复
ajian_ql 发表于 2010-1-5 09:52:11
本帖最后由 ajian_ql 于 2010-1-5 10:47 编辑
  r2 p; h& z7 u( C. }: Q' |. I( o/ X4 X$ Y. S! R
我很疑惑的是采用混凝土铺装时,不管厚度多少T1都是25
8 p/ ~8 A+ F. o: Q7 o这是否是考虑了铺装厚度的结果呢?
5 \( k: ^4 p1 r) e我觉得应该T1应该从混凝土铺装表面算起
举报 回复
1234
发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00