桥梁概况:该桥始建于1977年8月,为1-30m空腹式石拱桥,桥梁全长43.6m,桥面宽度:净-6+2×0.5安全带,原桥设计荷载为汽—15,挂 —80。. X( \/ j4 W7 E+ ~8 N: m
主要病害:1、栏杆损坏严重,部分栏杆扶手缺失,并有外倾现象,桥面排水功能差。8 \/ x2 C/ Z8 N" d2 v6 n
2、桥头面板出现横向裂缝,并有沉陷现象,侧墙外胀,桥台两端有积水。
0 [( j) a( j3 E* Q0 S+ D( J/ m3、腹拱圈立墙截面尺寸偏小,抗推刚度弱。
9 ~! s+ [4 h% w; U4、原桥梁主体结构经过多年运营没有发生大的变化,部分腹拱圈顶部出现横向裂缝,砂浆松散、剥落。
5 \: w+ p1 ] F& Y4 p7 p* p8 H' {加固方法:1、封堵原桥腹拱墩立墙门式预留孔,采取聚合物砂浆抹面,粘贴碳纤维布补强,增强其抗推刚度;, O1 \- B+ w8 _; Q/ }
2、为了减小台后填土对侧墙的主动土压力,减小雨水渗入台腔填料中,并改善桥台侧墙、前墙的受力状态,将台后10m范围内原水泥混凝土面板拆除,现浇25cmC30钢筋混凝土(设置1%的纵坡),下垫15cm厚贫混凝土,并对其下2m范围内填土进行加固。
/ p4 E) `3 C& f9 X* I6 k2 ^* A3、凿除原腹拱圈表面砂浆层,增设聚合物砂浆层,然后粘贴碳纤维布加固;' i! `* k5 h/ n3 r5 r+ M. F
4、为了增强主拱圈拱脚截面的抵抗负弯矩的能力,采用现浇25cm厚的C30钢筋混凝土加固拱脚;
, _8 y, [+ w7 h/ a5、更换原桥两侧栏杆,修复安全带,增设桥面横向排水设施;
9 x1 a( Z+ O4 B( L4 M( {. h9 Q- i |