铁路桥梁的承台计算

tycfl2003 发表于 2010-5-26 21:01:06
铁路强调的是绝对的安全。所以........
举报 回复
ebille 发表于 2010-8-20 22:20:17
其实刚性角要求满足的前提下对于配筋还是要进行检算,最好在规范中明确承台的计算方法
举报 回复
fengwang20... 发表于 2010-10-22 19:51:06
客运专线承台配筋是需要检算的,我们同事对公路的拉压杆公式、建筑的深梁理论做过比较。最后觉得用建筑的公式比较好
举报 回复
xsycx1203 发表于 2012-7-24 11:50:54
铁路要求满足刚性角要求。承台厚度取桩径的2倍
举报 回复